Re: Minimální napětí a proud u stykače
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Sobota Březen 8 19:28:18 CET 2025
Řekl bych, že pomocná relé od Elka jsou u nás asi ta nejpoužívanější.
Ale přít se o to jistě nebudu. Sám je doma mám taky.
Vypnutí FVE signálem HDO má logiku NO.
Tedy aktivní stav (sepnuté pomocné relé) znamená stav "vypni FVE".
Takže když už bych používal relé se 2 kontakty, zapojil bych je spíš
paralelně než sériově.
Nedodržení příkazu pro vypnutí je asi větší průšvih než případný
neprovedený opětovný start měniče.
PL
****************
Dne 8.3.2025 v 19:12 Jan Půhoný napsal(a):
> No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost celeho systemu tak na
> polovinu, to bych tam fakt nedaval.
>
> Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste nejake normani finder
> rele s civkou na 230V. Jde pripadne jednoduse vymenit a ma dva pary
> kontaktu, takze bych je zapojil do serie a pak uz viset nezustane.
>
> HP
>
>
> so 8. 3. 2025 v 18:34 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
> Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu určené:
> https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
>> dobrý den,
>>
>> můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro
>> vypnutí elektrárny prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC
>> 227, který je určen pro spínání AC 230V a proud až 25 A. U
>> mne ten stykač ale spíná jen signál DRED pro odstavení měniče
>> Goodwe , který je zřejmě nízkonapěťový a nízkoproudový. Zítra ty
>> konkrétní hodnoty změřím, ale přesto bych se zeptal obecně :
>> existuje nějaký předpis nebo pravidlo , jaký minimální proud nebo
>> napětí by mělo zajistit spolehlivé sepnutí ? Ptám se proto ,že
>> používám signál DRED také k vypínání měniče když je levná
>> elektřina a šetřím tím energii v baterce na dobu, když je
>> elektřina drahá ( Mám spot). Bohužel se mi už dvakrát stalo, že
>> byl signál DRED odpojen a ráno se kontakty na tom stykači
>> nespojily, signál DRED tedy zůstal viset a jel jsem na síť i
>> když to nebylo potřeba. Stáhl jsem katalog i technická data toho
>> stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a
>> proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač. Mám FVE ještě
>> v záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem
>> na téma nápravy. Náhrada nějakým obyčejným DC relé je
>> problematická, protože ten stykač je primárně určen k odpojení
>> FVE ze strany ČEZu prostřednictvím speciálního signálu HDO ,
>> takže cívka musí být na 230V AC , spíná se to normálně jako HDO
>> na N vodič. Nějaké nápady, jak to rozumně řešit ?
>>
>> Zdravi
>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250308/b9a90971/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list