Re: Minimální napětí a proud u stykače

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Neděle Březen 9 10:00:11 CET 2025


Dobrý den,

tak jsem to dnes změřil, napětí na tom vývodu DRED při rozepnutém kontaktu
je 3.2V a proud při sepnutém  kontaktu je 4.2 mA.  Tohle spínat velkým
stykačem se asi opravdu nehodí.
fVE je v záruce, zítra dodavateli zavolám  a pokusím se najít nějaké
řešení. Asi to bude chtít nějaké jiné relé, problém je v tom, že ten
stykač  hager ESC 227 je poměrně úzký a okolo něj není v rozvaděči místo.
Jinak u mě je to tak, že zkratovaný signál DRED je FVE v provozu, signál
DRED je zapojen na rozpínací kontakt a při sepnutí relé se to odpojí.
Můžete případně poradit relé na 230 V AC , které se vejde do jedné pozice
na DIN lištu a bude mít "slaboproudé " kontakty ?
Zdravi
Jirka Sloupenský  OK1MWW


so 8. 3. 2025 v 19:28 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:

> Řekl bych, že pomocná relé od Elka jsou u nás asi ta nejpoužívanější.
> Ale přít se o to jistě nebudu. Sám je doma mám taky.
>
> Vypnutí FVE signálem HDO má logiku NO.
> Tedy aktivní stav (sepnuté pomocné relé) znamená stav "vypni FVE".
> Takže když už bych používal relé se 2 kontakty, zapojil bych je spíš
> paralelně než sériově.
> Nedodržení příkazu pro vypnutí je asi větší průšvih než případný
> neprovedený opětovný start měniče.
>
> PL
>
> ****************
>
> Dne 8.3.2025 v 19:12 Jan Půhoný napsal(a):
>
> No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost celeho systemu tak na
> polovinu, to bych tam fakt nedaval.
>
> Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste nejake normani finder
> rele s civkou na 230V. Jde pripadne jednoduse vymenit a ma dva pary
> kontaktu, takze bych je zapojil do serie a pak uz viset nezustane.
>
> HP
>
>
> so 8. 3. 2025 v 18:34 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
>> Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu určené:
>>
>> https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445
>>
>> PL
>>
>> ******************
>>
>> Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
>>
>> dobrý den,
>>
>> můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny
>> prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je určen pro
>> spínání AC 230V a proud až 25 A.  U mne ten stykač ale spíná jen signál
>> DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě nízkonapěťový a
>> nízkoproudový.  Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale přesto bych se
>> zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo , jaký
>> minimální proud nebo napětí by mělo zajistit spolehlivé sepnutí ?  Ptám se
>> proto ,že používám signál DRED také k vypínání měniče když je levná
>> elektřina a šetřím tím energii v baterce na dobu, když je elektřina drahá (
>> Mám spot).  Bohužel se mi už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a
>> ráno se kontakty na tom stykači nespojily, signál DRED  tedy zůstal viset a
>> jel jsem na síť i když to nebylo potřeba.  Stáhl jsem katalog i technická
>> data toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a
>> proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač.  Mám FVE ještě v záruce,
>> takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na téma nápravy.
>> Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická, protože  ten  stykač je
>> primárně určen k odpojení FVE ze strany ČEZu prostřednictvím speciálního
>> signálu HDO , takže cívka musí být na 230V AC , spíná se to normálně jako
>> HDO na N vodič.  Nějaké nápady, jak to rozumně  řešit ?
>>
>> Zdravi
>> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>>
>>
> _______________________________________________