Re: Minimální napětí a proud u stykače
jurp
jurp na volny.cz
Neděle Březen 9 10:40:53 CET 2025
Pro tyhle a i jiné pripady osazuji interfacove rele
Finder rad 93 + 34. Sirka 6.2mm, takze do 1M se vejdou v pohode 2rele.
Socket 93.63.8.230
Rele 34.51.7.060.5110 (na konci musi byt 51xx coz je Au kontakt)
Kam jsem je dal, tam o nich nevim. S vyjimkou pripadu, kde bylo chudak
po mnoha letech ukmitano mechanicky.
JURP
Dne 9.3.2025 v 10:00 Jirka Mww napsal(a):
> Dobrý den,
>
> tak jsem to dnes změřil, napětí na tom vývodu DRED při rozepnutém kontaktu je
> 3.2V a proud při sepnutém kontaktu je 4.2 mA. Tohle spínat velkým stykačem se
> asi opravdu nehodí.
> fVE je v záruce, zítra dodavateli zavolám a pokusím se najít nějaké řešení. Asi
> to bude chtít nějaké jiné relé, problém je v tom, že ten stykač hager ESC 227
> je poměrně úzký a okolo něj není v rozvaděči místo. Jinak u mě je to tak, že
> zkratovaný signál DRED je FVE v provozu, signál DRED je zapojen na rozpínací
> kontakt a při sepnutí relé se to odpojí.
> Můžete případně poradit relé na 230 V AC , které se vejde do jedné pozice na DIN
> lištu a bude mít "slaboproudé " kontakty ?
> Zdravi
> Jirka Sloupenský OK1MWW
>
>
> so 8. 3. 2025 v 19:28 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
>
> Řekl bych, že pomocná relé od Elka jsou u nás asi ta nejpoužívanější.
> Ale přít se o to jistě nebudu. Sám je doma mám taky.
>
> Vypnutí FVE signálem HDO má logiku NO.
> Tedy aktivní stav (sepnuté pomocné relé) znamená stav "vypni FVE".
> Takže když už bych používal relé se 2 kontakty, zapojil bych je spíš
> paralelně než sériově.
> Nedodržení příkazu pro vypnutí je asi větší průšvih než případný neprovedený
> opětovný start měniče.
>
> PL
>
> ****************
>
> Dne 8.3.2025 v 19:12 Jan Půhoný napsal(a):
>> No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost celeho systemu tak na
>> polovinu, to bych tam fakt nedaval.
>>
>> Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste nejake normani finder
>> rele s civkou na 230V. Jde pripadne jednoduse vymenit a ma dva pary
>> kontaktu, takze bych je zapojil do serie a pak uz viset nezustane.
>>
>> HP
>>
>>
>> so 8. 3. 2025 v 18:34 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
>> <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
>>
>> Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu určené:
>> https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445
>> <https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445>
>>
>> PL
>>
>> ******************
>>
>> Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
>>> dobrý den,
>>>
>>> můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny
>>> prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je určen pro
>>> spínání AC 230V a proud až 25 A. U mne ten stykač ale spíná jen
>>> signál DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě
>>> nízkonapěťový a nízkoproudový. Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale
>>> přesto bych se zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo
>>> , jaký minimální proud nebo napětí by mělo zajistit
>>> spolehlivé sepnutí ? Ptám se proto ,že používám signál DRED také k
>>> vypínání měniče když je levná elektřina a šetřím tím energii v
>>> baterce na dobu, když je elektřina drahá ( Mám spot). Bohužel se mi
>>> už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a ráno se kontakty na
>>> tom stykači nespojily, signál DRED tedy zůstal viset a jel jsem na
>>> síť i když to nebylo potřeba. Stáhl jsem katalog i technická data
>>> toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a
>>> proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač. Mám FVE ještě v
>>> záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na
>>> téma nápravy. Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická,
>>> protože ten stykač je primárně určen k odpojení FVE ze strany ČEZu
>>> prostřednictvím speciálního signálu HDO , takže cívka musí být na
>>> 230V AC , spíná se to normálně jako HDO na N vodič. Nějaké nápady,
>>> jak to rozumně řešit ?
>>>
>>> Zdravi
>>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>>
>
Další informace o konferenci Hw-list