Re: Minimální napětí a proud u stykače

jurp jurp na volny.cz
Neděle Březen 9 10:40:53 CET 2025


Pro tyhle a i jiné pripady osazuji interfacove rele
Finder rad 93 + 34. Sirka 6.2mm, takze do 1M se vejdou v pohode 2rele.

Socket 93.63.8.230
Rele   34.51.7.060.5110 (na konci musi byt 51xx coz je Au kontakt)
Kam jsem je dal, tam o nich nevim. S vyjimkou pripadu, kde bylo chudak
po mnoha letech ukmitano mechanicky.

JURP


Dne 9.3.2025 v 10:00 Jirka Mww napsal(a):
> Dobrý den,
> 
> tak jsem to dnes změřil, napětí na tom vývodu DRED při rozepnutém kontaktu je 
> 3.2V a proud při sepnutém  kontaktu je 4.2 mA.  Tohle spínat velkým stykačem se 
> asi opravdu nehodí.
> fVE je v záruce, zítra dodavateli zavolám  a pokusím se najít nějaké řešení. Asi 
> to bude chtít nějaké jiné relé, problém je v tom, že ten stykač  hager ESC 227 
> je poměrně úzký a okolo něj není v rozvaděči místo.  Jinak u mě je to tak, že 
> zkratovaný signál DRED je FVE v provozu, signál DRED je zapojen na rozpínací 
> kontakt a při sepnutí relé se to odpojí.
> Můžete případně poradit relé na 230 V AC , které se vejde do jedné pozice na DIN 
> lištu a bude mít "slaboproudé " kontakty ?
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
> 
> 
> so 8. 3. 2025 v 19:28 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz 
> <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
> 
>     Řekl bych, že pomocná relé od Elka jsou u nás asi ta nejpoužívanější.
>     Ale přít se o to jistě nebudu. Sám je doma mám taky.
> 
>     Vypnutí FVE signálem HDO má logiku NO.
>     Tedy aktivní stav (sepnuté pomocné relé) znamená stav "vypni FVE".
>     Takže když už bych používal relé se 2 kontakty, zapojil bych je spíš
>     paralelně než sériově.
>     Nedodržení příkazu pro vypnutí je asi větší průšvih než případný neprovedený
>     opětovný start měniče.
> 
>     PL
> 
>     ****************
> 
>     Dne 8.3.2025 v 19:12 Jan Půhoný napsal(a):
>>     No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost celeho systemu tak na
>>     polovinu, to bych tam fakt nedaval.
>>
>>     Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste nejake normani finder
>>     rele s civkou na 230V. Jde pripadne jednoduse vymenit a ma dva pary
>>     kontaktu, takze bych je zapojil do serie a pak uz viset nezustane.
>>
>>     HP
>>
>>
>>     so 8. 3. 2025 v 18:34 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
>>     <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
>>
>>         Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu určené:
>>         https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445
>>         <https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445>
>>
>>         PL
>>
>>         ******************
>>
>>         Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
>>>         dobrý den,
>>>
>>>         můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny
>>>         prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je určen pro
>>>         spínání AC 230V a proud až 25 A.  U mne ten stykač ale spíná jen
>>>         signál DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě
>>>         nízkonapěťový a nízkoproudový. Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale
>>>         přesto bych se zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo
>>>         , jaký minimální proud nebo napětí by mělo zajistit
>>>         spolehlivé sepnutí ?  Ptám se proto ,že používám signál DRED také k
>>>         vypínání měniče když je levná elektřina a šetřím tím energii v
>>>         baterce na dobu, když je elektřina drahá ( Mám spot).  Bohužel se mi
>>>         už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a ráno se kontakty na
>>>         tom stykači nespojily, signál DRED  tedy zůstal viset a jel jsem na
>>>         síť i když to nebylo potřeba.  Stáhl jsem katalog i technická data
>>>         toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a
>>>         proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač.  Mám FVE ještě v
>>>         záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na
>>>         téma nápravy.  Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická,
>>>         protože  ten  stykač je primárně určen k odpojení FVE ze strany ČEZu
>>>         prostřednictvím speciálního signálu HDO , takže cívka musí být na
>>>         230V AC , spíná se to normálně jako HDO na N vodič. Nějaké nápady,
>>>         jak to rozumně  řešit ?
>>>
>>>         Zdravi
>>>         Jirka Sloupenský  OK1MWW
>>>
>