Re: Minimální napětí a proud u stykače
Jan Půhoný
konference na puhy.cz
Sobota Březen 8 19:12:57 CET 2025
No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost celeho systemu tak na
polovinu, to bych tam fakt nedaval.
Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste nejake normani finder rele
s civkou na 230V. Jde pripadne jednoduse vymenit a ma dva pary kontaktu,
takze bych je zapojil do serie a pak uz viset nezustane.
HP
so 8. 3. 2025 v 18:34 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
> Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu určené:
>
> https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
>
> dobrý den,
>
> můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny
> prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je určen pro
> spínání AC 230V a proud až 25 A. U mne ten stykač ale spíná jen signál
> DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě nízkonapěťový a
> nízkoproudový. Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale přesto bych se
> zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo , jaký
> minimální proud nebo napětí by mělo zajistit spolehlivé sepnutí ? Ptám se
> proto ,že používám signál DRED také k vypínání měniče když je levná
> elektřina a šetřím tím energii v baterce na dobu, když je elektřina drahá (
> Mám spot). Bohužel se mi už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a
> ráno se kontakty na tom stykači nespojily, signál DRED tedy zůstal viset a
> jel jsem na síť i když to nebylo potřeba. Stáhl jsem katalog i technická
> data toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a
> proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač. Mám FVE ještě v záruce,
> takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na téma nápravy.
> Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická, protože ten stykač je
> primárně určen k odpojení FVE ze strany ČEZu prostřednictvím speciálního
> signálu HDO , takže cívka musí být na 230V AC , spíná se to normálně jako
> HDO na N vodič. Nějaké nápady, jak to rozumně řešit ?
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský OK1MWW
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250308/a5f5a62c/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list