Re: Minimální napětí a proud u stykače

Petr Labaj labaj na volny.cz
Sobota Březen 8 18:34:33 CET 2025


Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu určené:
https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445

PL

******************

Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
> dobrý den,
>
> můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny 
> prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je určen pro 
> spínání AC 230V a proud až 25 A. U mne ten stykač ale spíná jen signál 
> DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě nízkonapěťový a 
> nízkoproudový.  Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale přesto bych se 
> zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo , jaký 
> minimální proud nebo napětí by mělo zajistit spolehlivé sepnutí ?  
> Ptám se proto ,že používám signál DRED také k vypínání měniče když je 
> levná elektřina a šetřím tím energii v baterce na dobu, když je 
> elektřina drahá ( Mám spot).  Bohužel se mi už dvakrát stalo, že byl 
> signál DRED odpojen a ráno se kontakty na tom stykači nespojily, 
> signál DRED  tedy zůstal viset a jel jsem na síť i když to nebylo 
> potřeba.  Stáhl jsem katalog i technická data toho stykače , ale tam 
> jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a proudu , zcela zřetelně 
> jde o silnoproudý stykač.  Mám FVE ještě v záruce, takže bych chtěl 
> zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na téma nápravy.  
> Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická, protože  ten  
> stykač je primárně určen k odpojení FVE ze strany ČEZu prostřednictvím 
> speciálního signálu HDO , takže cívka musí být na 230V AC , spíná se 
> to normálně jako HDO na N vodič.  Nějaké nápady, jak to rozumně řešit ?
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250308/d420259c/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list