<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu určené:<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445">https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445</a><br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    ******************<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu1NbGeqQ02XoXPevGPb3Xcsxb4cKjmZ-3LBy59SE95=6w@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">
        <div>dobrý den,</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro
          vypnutí elektrárny prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager
          ESC 227, který je určen pro spínání AC 230V a proud až 25 A. 
          U mne ten stykač ale spíná jen signál DRED pro odstavení
          měniče Goodwe , který je zřejmě nízkonapěťový a
          nízkoproudový.  Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale přesto
          bych se zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo
          , jaký minimální proud nebo napětí by mělo zajistit
          spolehlivé sepnutí ?  Ptám se proto ,že používám signál DRED
          také k vypínání měniče když je levná elektřina a šetřím tím
          energii v baterce na dobu, když je elektřina drahá ( Mám
          spot).  Bohužel se mi už dvakrát stalo, že byl signál DRED
          odpojen a ráno se kontakty na tom stykači nespojily, signál
          DRED  tedy zůstal viset a jel jsem na síť i když to nebylo
          potřeba.  Stáhl jsem katalog i technická data toho stykače ,
          ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a proudu ,
          zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač.  Mám FVE ještě v
          záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem
          na téma nápravy.  Náhrada nějakým obyčejným DC relé je
          problematická, protože  ten  stykač je primárně určen k
          odpojení FVE ze strany ČEZu prostřednictvím speciálního
          signálu HDO , takže cívka musí být na 230V AC , spíná se to
          normálně jako HDO na N vodič.  Nějaké nápady, jak to rozumně 
          řešit ? </div>