Spínat tím velkým stykačem nějaký jiný stykač, který buď je vybaven také 
pomocnými kontakty, nebo má deklarováno použití kontaktů jako hlavní i 
pomocné. Nevím jak je to teď, ale tak před 10 lety jsem kupoval stykač a 
ptal se které kontakty jsou výkonové a které pomocné. Odpověď byla, že 
tenhle má všechny univerzální.

PH

Dne 08.03.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
> dobrý den,
>
> můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny 
> prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je určen pro 
> spínání AC 230V a proud až 25 A. U mne ten stykač ale spíná jen signál 
> DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě nízkonapěťový a 
> nízkoproudový.  Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale přesto bych se 
> zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo , jaký 
> minimální proud nebo napětí by mělo zajistit spolehlivé sepnutí ?  
> Ptám se proto ,že používám signál DRED také k vypínání měniče když je 
> levná elektřina a šetřím tím energii v baterce na dobu, když je 
> elektřina drahá ( Mám spot).  Bohužel se mi už dvakrát stalo, že byl 
> signál DRED odpojen a ráno se kontakty na tom stykači nespojily, 
> signál DRED  tedy zůstal viset a jel jsem na síť i když to nebylo 
> potřeba.  Stáhl jsem katalog i technická data toho stykače , ale tam 
> jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a proudu , zcela zřetelně 
> jde o silnoproudý stykač.  Mám FVE ještě v záruce, takže bych chtěl 
> zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na téma nápravy.  
> Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická, protože  ten  
> stykač je primárně určen k odpojení FVE ze strany ČEZu prostřednictvím 
> speciálního signálu HDO , takže cívka musí být na 230V AC , spíná se 
> to normálně jako HDO na N vodič.  Nějaké nápady, jak to rozumně řešit ?


Další informace o konferenci Hw-list