    Řekl bych, že pomocná relé od Elka jsou u nás asi ta
    nejpoužívanější.<br>
    Ale přít se o to jistě nebudu. Sám je doma mám taky.<br>
    <br>
    Vypnutí FVE signálem HDO má logiku NO.<br>
    Tedy aktivní stav (sepnuté pomocné relé) znamená stav "vypni FVE".<br>
    Takže když už bych používal relé se 2 kontakty, zapojil bych je spíš
    paralelně než sériově.<br>
    Nedodržení příkazu pro vypnutí je asi větší průšvih než případný
    neprovedený opětovný start měniče.<br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    ****************<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 8.3.2025 v 19:12 Jan Půhoný
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAEwSxSEoAn7Hvz7ieCnVeLKnUoWGpTif8Wpin6=6nCqtuFcbqA@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="auto">No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost
        celeho systemu tak na polovinu, to bych tam fakt nedaval.</div>
      <div dir="auto"><br>
      </div>
      <div dir="auto">Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste
        nejake normani finder rele s civkou na 230V. Jde pripadne
        jednoduse vymenit a ma dva pary kontaktu, takze bych je zapojil
        do serie a pak uz viset nezustane.</div>
      <div dir="auto"><br>
      </div>
      <div dir="auto">HP</div>
      <div><br>
      </div>
      <div><br>
        <div class="gmail_quote gmail_quote_container">
          <div dir="ltr" class="gmail_attr">so 8. 3. 2025 v 18:34
            odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz"
              moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">labaj@volny.cz</a>>
            napsal:<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
0.8ex;border-left-width:1px;border-left-style:solid;padding-left:1ex;border-left-color:rgb(204,204,204)">
            <div> Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k
              tomu určené:<br>
              <a
href="https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445"
                target="_blank" moz-do-not-send="true"
                class="moz-txt-link-freetext">https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445</a><br>
              <br>
              PL<br>
              <br>
              ******************<br>
              <br>
              <div>Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):<br>
              </div>
            </div>
            <div>
              <blockquote type="cite">
                <div dir="ltr">
                  <div>dobrý den,</div>
                  <div><br>
                  </div>
                  <div>můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro
                    vypnutí elektrárny prostřednictvím HDO oid ČEZu
                    stykač hager ESC 227, který je určen pro spínání AC
                    230V a proud až 25 A.  U mne ten stykač ale
                    spíná jen signál DRED pro odstavení měniče Goodwe ,
                    který je zřejmě nízkonapěťový a nízkoproudový. 
                    Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale přesto bych
                    se zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo
                    pravidlo , jaký minimální proud nebo napětí by mělo
                    zajistit spolehlivé sepnutí ?  Ptám se proto ,že
                    používám signál DRED také k vypínání měniče když je
                    levná elektřina a šetřím tím energii v baterce na
                    dobu, když je elektřina drahá ( Mám spot).  Bohužel
                    se mi už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a
                    ráno se kontakty na tom stykači nespojily, signál
                    DRED  tedy zůstal viset a jel jsem na síť i když to
                    nebylo potřeba.  Stáhl jsem katalog i technická data
                    toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální
                    hodnoty napětí a proudu , zcela zřetelně jde o
                    silnoproudý stykač.  Mám FVE ještě v záruce, takže
                    bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na
                    téma nápravy.  Náhrada nějakým obyčejným DC relé je
                    problematická, protože  ten  stykač je primárně
                    určen k odpojení FVE ze strany ČEZu prostřednictvím
                    speciálního signálu HDO , takže cívka musí být na
                    230V AC , spíná se to normálně jako HDO na N vodič. 
                    Nějaké nápady, jak to rozumně  řešit ? </div>