Re: Jak vyhodnocuje elektroměr přetok?
Martin Záruba
swz na volny.cz
Čtvrtek Únor 29 08:13:35 CET 2024
I když odpovídáte panu Lukešovi, přidám svůj názor, protože jsem to
vlákno vyvolal. Mě prostě z principu zajímá, jak to je a zda v případě
4Q elektroměru (ten nemám) je možné technickým řešením (pokud hrozí
přetok, připnout na chvilku těleso v bojleru) přetoku zabránit.
a) zcela
b) aby to elektroměru nevadilo
Jak už tu dříve zaznělo, přetok může vzniknout i kapacitní zátěží mezi
fázemi. (Nemám na to, abych to matematicky nebo graficky dokázal, ale
zajímalo by mě to)
A samozřejmě může vzniknout odlehčením třífázového motoru.
A pak mě napadá ještě jeden způsob jak může vznikout přetok:
Třífázový motor běží v ustáleném režimu. Typicky kompresor staršího typu
tepelného čerpadla typu ON-OFF. Soused použije silnou jednofázovou
svářečku. Napětí na fázi poklesne a můj motor pokles bude kompenzovat a
na jedné fázi vytvoří přetok. A pochopitelně na ostatních o to větší
spotřebu a tu zaplatím a teoreticky mě za přetok mohou nahánět. A nebo
se mýlím?
Martin Záruba
Dne 29.2.2024 v 1:23 Petr Labaj napsal(a):
> Už jsem tady víckrát zaznamenal temný náznak typu "... záleží pak na
> distributorovi, který registry si vyčte ...".
> Já mám elektroměr za dveřmi. Takže ke mně jednou za rok přijde milá
> paní, na papír si opíše 2 čísla, přečtená z displeje - spotřeba VT a NT.
> Nakonec proč by distributora mělo zajímat něco jiného, než to, kolik
> jsem odebral a tedy kolik mám zaplatit.
> Pokud bych měl načerno solár a měl nějaké velké přetoky, tak by to
> předpokládám řešil jen v případě, že by to v síti dělalo nějaké problémy.
> Pokud to problémy nedělá, tak je to jen v jeho prospěch.
>
> Něco jiného by bylo, kdybych měl oficiální 4Q elektroměr a měl ve
> smlouvě, že nesmím mít přetok, nebo ho měl limitovaný a přesáhl ho.
> Pak by na to měl jednoduchý nástroj, aby mě zkásl o pokutu, i když by
> mu to problémy nedělalo. Škoda nevyužít příležitost obrat kavku, že.
>
> To je u vás nějak jinak, že spekulujete na téma co všechno distributor
> čte?
>
> PL
>
> *****************
>
> Dne 28.2.2024 v 22:43 Jaroslav Lukeš napsal(a):
>> No to tak jednoduchý úplně právě není. Svět není sinusovej.
>>
>> Popisuje to nějaká EN co byla na uložto, měří se v 10 periodách a za
>> tu dobu se vyhodnotí kolik je přetok a kolik spotřeba.
>>
>> Je to jako 2 křižíci s brzdou antisériově, k tomu do série jeden bez
>> brzdy.
>>
>> Záleží pak na distriutorovi, který registry si vyčte.
>>
>> W+
>> W+ - |W-|
>> W-
>> W+ + |W-|
>>
>> Poslední dva čtou nejraději.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240229/6d278de1/attachment-0001.htm>
Další informace o konferenci Hw-list