<p><font face="Arial">I když odpovídáte panu Lukešovi, přidám svůj
názor, protože jsem to vlákno vyvolal. Mě prostě z principu
zajímá, jak to je a zda v případě 4Q elektroměru (ten nemám) je
možné technickým řešením (pokud hrozí přetok, připnout na
chvilku těleso v bojleru) přetoku zabránit.</font></p>
<p><font face="Arial">a) zcela</font></p>
<p><font face="Arial">b) aby to elektroměru nevadilo</font></p>
<p><font face="Arial"><br>
</font></p>
<p><font face="Arial">Jak už tu dříve zaznělo, přetok může vzniknout
i kapacitní zátěží mezi fázemi. (Nemám na to, abych to
matematicky nebo graficky dokázal, ale zajímalo by mě to)</font></p>
<p><font face="Arial">A samozřejmě může vzniknout odlehčením
třífázového motoru.</font></p>
<p><font face="Arial">A pak mě napadá ještě jeden způsob jak může
vznikout přetok:</font></p>
<p><font face="Arial">Třífázový motor běží v ustáleném režimu.
Typicky kompresor staršího typu tepelného čerpadla typu ON-OFF.
Soused použije silnou jednofázovou svářečku. Napětí na fázi
poklesne a můj motor pokles bude kompenzovat a na jedné fázi
vytvoří přetok. A pochopitelně na ostatních o to větší spotřebu
a tu zaplatím a teoreticky mě za přetok mohou nahánět. A nebo se
mýlím?<br>
</font></p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 29.2.2024 v 1:23 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:4753f003-04ca-4aeb-9da9-57065908df4b@volny.cz">Už jsem
tady víckrát zaznamenal temný náznak typu "... záleží pak na
distributorovi, který registry si vyčte ...".
<br>
Já mám elektroměr za dveřmi. Takže ke mně jednou za rok přijde
milá paní, na papír si opíše 2 čísla, přečtená z displeje -
spotřeba VT a NT.
<br>
Nakonec proč by distributora mělo zajímat něco jiného, než to,
kolik jsem odebral a tedy kolik mám zaplatit.
<br>
Pokud bych měl načerno solár a měl nějaké velké přetoky, tak by to
předpokládám řešil jen v případě, že by to v síti dělalo nějaké
problémy.
<br>
Pokud to problémy nedělá, tak je to jen v jeho prospěch.
<br>
<br>
Něco jiného by bylo, kdybych měl oficiální 4Q elektroměr a měl ve
smlouvě, že nesmím mít přetok, nebo ho měl limitovaný a přesáhl
ho.
<br>
Pak by na to měl jednoduchý nástroj, aby mě zkásl o pokutu, i když
by mu to problémy nedělalo. Škoda nevyužít příležitost obrat
kavku, že.
<br>
<br>
To je u vás nějak jinak, že spekulujete na téma co všechno
distributor čte?
<br>
<br>
PL
<br>
<br>
*****************
<br>
<br>
Dne 28.2.2024 v 22:43 Jaroslav Lukeš napsal(a):
<br>
<blockquote type="cite">No to tak jednoduchý úplně právě není.
Svět není sinusovej.
<br>
<br>
Popisuje to nějaká EN co byla na uložto, měří se v 10 periodách
a za tu dobu se vyhodnotí kolik je přetok a kolik spotřeba.
<br>
<br>
Je to jako 2 křižíci s brzdou antisériově, k tomu do série jeden
bez brzdy.
<br>
<br>
Záleží pak na distriutorovi, který registry si vyčte.
<br>
<br>
W+
<br>
W+ - |W-|
<br>
W-
<br>
W+ + |W-|
<br>
<br>
Poslední dva čtou nejraději.
<br>
</blockquote>
<br>
_______________________________________________
<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
<br>
</blockquote>
</body>
</html>