Re: Čím spínat (a bezpečně) rozpínat stejnosměrnou indukční zátěž 300V DC 8A

Libor Sindelar liborsindelar na gmail.com
Středa Únor 1 11:52:45 CET 2023


Je potřeba to správně vybalancovat podle toho, co je v konkrétním případě
důležitější.
Takto to může TEORETICKY dopadnout př rychlém spínání/rozpínání (tady by to
chtělo RC člen na zátěž kvůli odrušení):
[image: image.png]
a takto při pomalém (zákmity na zátěži prakticky zmizí, ale vzrostou ztráty
na tranzistoru):
[image: image.png]

Libor

st 1. 2. 2023 v 11:25 odesílatel Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> napsal:

> Záleží na tom, kolik je na to rozpojení času. Když dáte jen samotnou
> antiparalelní diodu dimenzovanou na těch 100 A s chladičem o kapacitě ne
> těch 100 J, tak to bude stačit. Jen bude asi trvat 10+ sekund, než proud
> klesne třeba pod 1 A.
>
> Jinak na 100 A/2 kV buď IGBT (levnější, dostupnější, ale víc topí), nebo
> SiC MOSFET.
>
> PH
>
> Dne 01.02.2023 v 9:12 Vláďa Anděl napsal(a):
> > Řeším podobný problém, jenže ta energie je tam řádově větší. Tlumivka
> > 16,5 mH, proud do 100A a max. napětí se tam vyskytuje okolo 200V. Je
> > to tlumivka, co odděluje obvod polarizované drenáže, aby neovlivňovala
> > drážní zabezpečovací obvody. Normálně se to odpíná jednou za čas, když
> > je potřeba, pojistkovým odpínačem a to ještě pokud možno, když tam
> > proud neteče (teče tam dost nepravidelně). Jenže máme jeden případ,
> > kdy to odpínání stykačem je potřeba. Projektant tam namaloval DC
> > stykač se zhášecí komorou na 3 KV, co se s tím spíná topení ve
> > vagónech. Jenže ten není na odpínání tak velké indukčnosti - někam je
> > potřeba tu energii z tlumivky umořit. Už jsem psal dotaz do Hakela,
> > jestli na takhle velkou energii (cca 100 Ws) mají nějaký varistor, co
> > by to omezil nějde na 2 KV. Po týdnu mi napsali, že je to složité a
> > budou to ještě řešit a od té doby se neozvali. Takže nejspíš nemají
> > :-( Když jsem počítal ochranný obvod typu dioda, kondenzátor a odpor,
> > ten kondenzátor by byl obrovský. Pak úspěšně používám řešení dioda,
> > podstatně menší kondenzátor a odpor s vysokou impulzní zatižitelností,
> > který se připne jen když je na kondenzátoru vyšší napětí než nastavené
> > a s nějakou hysterezí to zase odepne. Párkrát si to zakmitne a odpor
> > energii zlikviduje. Jenže tohle používám při 200V. MOSFET na alespoň
> > 100A a 2 KV si nedovedu představit, možná nějaký SiC. Věděl by někdo,
> > co tam dát?
> >
> > Anděl
> >
> > Dne 01.02.2023 v 0:21 Pavel Hudeček napsal(a):
> >> Ona to za přítomnosti tý diody není žádná špička, jen prostě proud
> >> pokračuje jako předtím a pak pomalu zanikne. Jenže to pokračování se
> >> děje právě jen ve smyčce uzavřené diodou. Pokud ale dioda dělí smyčku
> >> na dvě části, tak ta druhá část svojí indukčností vyrábí zákmity
> >> patřičné výše a frekvenčního rozsahu.
> >>
> >> Po rozepnutí té konfigurace s diodou na konci vedení tak z EMC
> >> hlediska vznikne totéž, jako kdyby vedení bylo na konci zkratováno,
> >> původně jím procházel stejný proud a pak byl rozepnut oním spínacím
> >> prvkem. Vedení se tedy chová jako čtvrtvlnný rezonátor a vyrobí
> >> krásný zákmit, včetně pár dalších, vyšších frekvencí, pro které je
> >> délka lichým násobkem čtvrtvlny.
> >> Teoreticky, když vedení "zvoní" jsště v době, kdy DC proud diodou už
> >> zaniká, vzniknou případně jetě různé součty a rozdíly těch frekvencí.
> >> Ale to je málo pravděpodobné.
> >> Reálnější je situace, že energie uložená v indukčnosti vedení bude
> >> sama ohrožovat spínací prvek, pokud nemá dostatečně vysokou hodnotu
> >> Avalanche energy.
> >>
> >> PH
> >>
> >> Dne 31.01.2023 v 23:40 Petr Labaj napsal(a):
> >>> To prosím vychází z čeho?
> >>> Já jsem se vždy freewheeling diodu snažil umístit co nejblíž cívky,
> >>> aby ta opačná špice neběhala po třeba 10m drátě, ale vyřádila se
> >>> přímo u odpínané cívky.
> >>> A Vy to doporučujete přesně naopak.
> >>>
> >>> Díky.
> >>> PL
> >>>
> >>> ******************
> >>>
> >>> Dne 31.1.2023 v 12:50 Pavel Hudeček napsal(a):
> >>>> Poznámky:
> >>>> - Dioda a další věci co jsou kvůli vypínání, se pokud možno
> >>>> umísťují těsně ke spínacímu prvku, ne třeba k motoru na konci 10 m
> >>>> dlouhého kabelu:-)
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


-- 
S pozdravem
Libor Šindelář
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230201/34cf34c5/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image.png
Type: image/png
Size: 44354 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230201/34cf34c5/attachment-0002.png>