Ono převést to napětí na střídavé je asi jediná rozumná možnost. Ten
střídač, co tady byl popisovaný s MPPT změnou šířky impulzů je asi
nejlepší a nejjednodušší řešení. Potom v bojleru můžete bez úprav nechat
původní provozní i havarijní termostat, s kterým to bylo certifikováno a
s kterým v případě průšvihu nebudete mít problém s pojišťovnou.
Přepínání síť - měnič asi taky bez problémů. Vzájemné blokování cívek
dvou stykačů vám udělá dostatečnou dobu pro zhasnutí oblouku, aby se síť
nepropojila s měničem. Dokud jeden stykač mechanicky neodpadne, přes
jeho pomocný kontakt bude cívka druhého blokovaná. Tohle je řešení
celkem běžně používané. Nějaké prsknutí na kontaktech stykače je v
pohodě a kontakty jsou na to stavěné, víc jak 10 ms tam ten oblouk hořet
nebude, navíc spínáte jen odporovou zátěž. Běžně se spínají asynchronní
motory a pokud se neřeší odrušení, zhasínání oblouku na kontaktech nikdo
neřeší. Opálí se za dobu životnosti stykače :-)
Stejnosměrné napájení můžete spínat tranzistorama, jen v případě průrazu
(třeba po bouřce) a následné havárie bojleru vám pojišťovna nic nedá.
Mimo to DC funguje jen do doby, než se do topné spirály začne dostávat
voda. Bojler naplněný směsí vodíku a kyslíku je ještě horší představa,
než ten přetopený.
Anděl
Dne 10.08.2023 v 10:29 Pavel Hudeček napsal(a):
> Ještě lépe funguje RDC článek, kde dioda umožní, aby počáteční úbytek
> napětí při rozepnutí byl ještě menší. Výborné k ochraně kontaktů a
> zvýšení jejich životnosti.
>
> Ale když na tom stojí bezpečnost, tak je situace jiná. Co když
> nastanou okolnosti, kdy dojde k sepnutí na chvíli, C se přes R
> nestihne vybít a oblouk nezhasne?
>
> Zrovna u FV panelu je ovšem mnoho možností řešení, z nichž většina již
> byla probrána.
>
> PH
>
> Dne 10.08.2023 v 9:47 Martin Záruba napsal(a):
>>
>> A proč nejde kontakt přemostit seriovou kombinací elektrolyt na
>> příslušné napětí a rezistor pár ohmů? Jakmile kontakt rozepne, začne
>> se nabíjet kondenzátor a nárůst bude tak pomalý, že oblouk zhasne.
>> Při sepnutí se kondenzátor vybije přes rezistor. Kde je chyba?
>>
>> Martin Záruba
>> Dne 9.8.2023 v 19:51 Petr Labaj napsal(a):
>>> Ještě mě napadlo i k tomu havarijnímu stykači dát do série opět
>>> elektronický odpínač.
>>> Pokud už by se provozní termostat pokazil, a sepnul by ten havarijní
>>> termostat, tak
>>> napřed by se to pokusil odpojit ten elektronický odpojovač, a teprve
>>> kdyby i ten odešel
>>> (značně nepravděpodobné), tak by teprve nastoupily kontakty stykače.
>>>
>>> V praxi mám odzkoušené vypínání velkých DC proudů z usměrněného 3f
>>> napájení, tj. nějakých 560V.
>>> Jeden kontakt je bez šance, 2 kontakty v sérii jak kdy, ale většinou
>>> dost špatné (nechtěl jsem to dlouho
>>> trápit, možná by to po chvíli zhaslo), 3 kontakty v sérii
>>> opakovatelně bez problémů.
>>> Samozřejmě bude zřejmě záležet i na velikosti a konstrukci toho stykače.
>>>
>>> PL
>>>
>>> ******************
>>>
>>> Dne 9.8.2023 v 19:31 Petr Labaj napsal(a):
>>>> Snadné bezměničové DC řešení by možná bylo:
>>>>
>>>> - přidat elektronický spínač (nějaký FET nebo IGBT) ovládaný
>>>> teplotním čidlem, nastaveným třeba na 55°C,
>>>> ten by tvořil vlastní termostat
>>>> - původní termostat použít jen jako havarijní a nastavit ho třeba
>>>> na 70°C, nespínal by přímo DC proud,
>>>> ale spínal by napětí pro cívku nějakého většího 3f stykače, který
>>>> by měl všechny 3 kontakty v sérii
>>>>
>>>> PL
>>>>
>>>> *******************
>>>>
>>>> Dne 9.8.2023 v 12:18 Petr Zapadlo napsal(a):
>>>>>
>>>>> Nemám strach o elektrolýzu jako takovou. Problém jsou spíše
>>>>> ostatní, hlavně spínací prvky - provozní a havarijní termostat a
>>>>> podobně. Ty nemají šanci DC rozepnout.
>>>>>
>>>>> Petr
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> Dne 09. 08. 23 v 12:05 Jan Kuba napsal(a):
>>>>>> Už se to tu řešilo a pár jedincům se z toho kroutil nehty.... Je
>>>>>> to v pohodě, tedy pokud je spirála suchá a není ve vodě. Vím o 3
>>>>>> systémech co takto fungují, Dražice dokonce jeden čas podobný
>>>>>> systém s DC ohřevem nabízeli... Dá se navíc poměrně jednoduše
>>>>>> implementovat ochrana, že jakýkoliv svod na DC to odhodí od
>>>>>> panelů. Díky absenci měničů a dalších nepotřebných blbostí má
>>>>>> tenhle systém návratnost v řádu několika let... a dává smysl.
>>>>>>
>>>>>> středa 9. srpna 2023 Petr Zapadlo <zapik na email.cz> napsal(a):
>>>>>>
>>>>>> Zdravím,
>>>>>>
>>>>>> nejsem si jist, že jsem to správně pochopil, ale určitě bych
>>>>>> do bojleru nepouštěl DC - to je přímá jízdenka do průseru.
>>>>>>
>>>>>> když už to takto chcete (mám to podobně), tak potřebujete
>>>>>> nějaký měnič na střídavé napájení - třeba "modifikovaný
>>>>>> sinus". Inspirací může být třeba:
>>>>>>
>>>>>> http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/
>>>>>> <http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/>
>>>>>>
>>>>>> PS: S tím nemám nic společného, měnič mám vlastní konstrukce
>>>>>> (velmi podobný - když jsem ho dělal, tak jsem o existenci
>>>>>> Sitonu neměl ani tucha). Jen je ten web informačně docela
>>>>>> bohatý.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Petr
>>>>>>
>>>>>> Dne 09. 08. 23 v 10:35 kral.j na centrum.cz napsal(a):
>>>>>>
>>>>>> P. Palas, dík za osvětu, to jsem opravdu myšlenkami
>>>>>> směřoval špatně. To co chystám je FVE orientovaná na
>>>>>> východ. A bude sloužit jen pro ohřev TUV, kterou
>>>>>> potřebuji v pozdním odpoledni a večer. Do mých úvah pak
>>>>>> vstupuje to, že NT mám částečně v noci a pak 15:00 až
>>>>>> 18:00. Říkal jsem si, že sluníčko bude nahřívat vodu
>>>>>> dopoledne a co nestihne, se odpoledne dohřeje ze sítě. A
>>>>>> pak samozřejmě v zimě, kdy nepočítám, že FVE vůbec něco dá.
>>>>>> Počítám s tím, že celá sestava bude jen panely -
>>>>>> jištění - MPPT - bojler a to bych chtěl doplnit o
>>>>>> přepínání síť - FVE. Jenže z FVE je to DC a při špatné
>>>>>> volbě tady vidím riziko vyhořených kontaktů. Proto uvítám
>>>>>> jakokoliv radu stran typu přepínače.
>>>>>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230810/a6778436/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list