    <div class="moz-cite-prefix">Ono převést to napětí na střídavé je
      asi jediná rozumná možnost. Ten střídač, co tady byl popisovaný s
      MPPT změnou šířky impulzů je asi nejlepší a nejjednodušší řešení.
      Potom v bojleru můžete bez úprav nechat původní provozní i
      havarijní termostat, s kterým to bylo certifikováno a s kterým v
      případě průšvihu nebudete mít problém s pojišťovnou. Přepínání síť
      - měnič asi taky bez problémů. Vzájemné blokování cívek dvou
      stykačů vám udělá dostatečnou dobu pro zhasnutí oblouku, aby se
      síť nepropojila s měničem. Dokud jeden stykač mechanicky
      neodpadne, přes jeho pomocný kontakt bude cívka druhého blokovaná.
      Tohle je řešení celkem běžně používané. Nějaké prsknutí na
      kontaktech stykače je v pohodě a kontakty jsou na to stavěné, víc
      jak 10 ms tam ten oblouk hořet nebude, navíc spínáte jen odporovou
      zátěž. Běžně se spínají asynchronní motory a pokud se neřeší
      odrušení, zhasínání oblouku na kontaktech nikdo neřeší. Opálí se
      za dobu životnosti stykače :-) <br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Stejnosměrné napájení můžete spínat
      tranzistorama, jen v případě průrazu (třeba po bouřce) a následné
      havárie bojleru vám pojišťovna nic nedá. Mimo to DC funguje jen do
      doby, než se do topné spirály začne dostávat voda. Bojler naplněný
      směsí vodíku a kyslíku je ještě horší představa, než ten
      přetopený.<br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 10.08.2023 v 10:29 Pavel Hudeček
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:8cb32b7f-04c3-32f6-afc8-16f687718840@seznam.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Ještě lépe funguje RDC článek, kde dioda umožní, aby počáteční
      úbytek napětí při rozepnutí byl ještě menší. Výborné k ochraně
      kontaktů a zvýšení jejich životnosti.<br>
      <br>
      Ale když na tom stojí bezpečnost, tak je situace jiná. Co když
      nastanou okolnosti, kdy dojde k sepnutí na chvíli, C se přes R
      nestihne vybít a oblouk nezhasne?<br>
      <br>
      Zrovna u FV panelu je ovšem mnoho možností řešení, z nichž většina
      již byla probrána.<br>
      <br>
      PH<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 10.08.2023 v 9:47 Martin Záruba
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:7ac97195-a24a-6c24-61a7-a5777f03120c@volny.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <p><font face="Arial">A proč nejde kontakt přemostit seriovou
            kombinací elektrolyt na příslušné napětí a rezistor pár
            ohmů? Jakmile kontakt rozepne, začne se nabíjet kondenzátor
            a nárůst bude tak pomalý, že oblouk zhasne. Při sepnutí se
            kondenzátor vybije přes rezistor. Kde je chyba?</font><br>
        </p>
        <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 9.8.2023 v 19:51 Petr Labaj
          napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
          cite="mid:5c005d71-895b-08fb-cc47-af3adcfc250c@volny.cz">
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
            charset=UTF-8">
          Ještě mě napadlo i k tomu havarijnímu stykači dát do série
          opět elektronický odpínač.<br>
          Pokud už by se provozní termostat pokazil, a sepnul by ten
          havarijní termostat, tak<br>
          napřed by se to pokusil odpojit ten elektronický odpojovač, a
          teprve kdyby i ten odešel<br>
          (značně nepravděpodobné), tak by teprve nastoupily kontakty
          stykače.<br>
          <br>
          V praxi mám odzkoušené vypínání velkých DC proudů z
          usměrněného 3f napájení, tj. nějakých 560V.<br>
          Jeden kontakt je bez šance, 2 kontakty v sérii jak kdy, ale
          většinou dost špatné (nechtěl jsem to dlouho<br>
          trápit, možná by to po chvíli zhaslo), 3 kontakty v sérii
          opakovatelně bez problémů.<br>
          Samozřejmě bude zřejmě záležet i na velikosti a konstrukci
          toho stykače.<br>
          <br>
          PL<br>
          <br>
          ******************<br>
          <br>
          <div class="moz-cite-prefix">Dne 9.8.2023 v 19:31 Petr Labaj
            napsal(a):<br>
          </div>
          <blockquote type="cite"
            cite="mid:42ee4c67-83de-5c34-4fd9-fbb6b8c6b835@volny.cz">
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
              charset=UTF-8">
            Snadné bezměničové DC řešení by možná bylo:<br>
            <br>
            - přidat elektronický spínač (nějaký FET nebo IGBT) ovládaný
            teplotním čidlem, nastaveným třeba na 55°C,<br>
              ten by tvořil vlastní termostat<br>
            - původní termostat použít jen jako havarijní a nastavit ho
            třeba na 70°C, nespínal by přímo DC proud,<br>
              ale spínal by napětí pro cívku nějakého většího 3f
            stykače, který by měl všechny 3 kontakty v sérii<br>
            <br>
            PL<br>
            <br>
            *******************<br>
            <br>
            <div class="moz-cite-prefix">Dne 9.8.2023 v 12:18 Petr
              Zapadlo napsal(a):<br>
            </div>
            <blockquote type="cite"
              cite="mid:9be6a024-4b9b-77e0-6899-35a250f7f41e@email.cz">
              <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
                charset=UTF-8">
              <p>Nemám strach o elektrolýzu jako takovou.  Problém jsou
                spíše ostatní, hlavně spínací  prvky  - provozní a
                havarijní termostat a podobně. Ty nemají šanci DC
                rozepnout.</p>
              <p>Petr<br>
              </p>
              <p><br>
              </p>
              <p><br>
              </p>
              <div class="moz-cite-prefix">Dne 09. 08. 23 v 12:05 Jan
                Kuba napsal(a):<br>
              </div>
              <blockquote type="cite"
cite="mid:CAD8qwRPCPjt4Y+KdbojD0q12pTSTt2J-EnTxmaisStvJc6ENAA@mail.gmail.com">
                <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
                  charset=UTF-8">
                Už se to tu řešilo a pár jedincům se z toho kroutil
                nehty.... Je to v pohodě, tedy pokud je spirála suchá a
                není ve vodě. Vím o 3 systémech co takto fungují,
                Dražice dokonce jeden čas podobný systém s DC ohřevem
                nabízeli... Dá se navíc poměrně jednoduše implementovat
                ochrana, že jakýkoliv svod na DC to odhodí od panelů.
                Díky absenci měničů a dalších nepotřebných blbostí má
                tenhle systém návratnost v řádu několika let... a dává
                smysl. <br>
                <br>
                středa 9. srpna 2023 Petr Zapadlo <<a
                  href="mailto:zapik@email.cz" target="_blank"
                  moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">zapik@email.cz</a>>
                napsal(a):<br>
                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                  .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Zdravím,<br>
                  <br>
                  nejsem si jist, že jsem to správně pochopil, ale
                  určitě bych do bojleru nepouštěl DC - to je přímá
                  jízdenka do průseru.<br>
                  <br>
                  když už to takto chcete (mám to podobně), tak
                  potřebujete nějaký měnič na střídavé napájení - třeba
                  "modifikovaný sinus". Inspirací může být třeba:<br>
                  <br>
                  <a
href="http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/"
                    target="_blank" moz-do-not-send="true">http://tnweb.tode.cz/fotovolta<wbr>icky-mppt-menic-pro-ohrev-vody<wbr>-siton-210/</a><br>
                  <br>
                  PS: S tím nemám nic společného, měnič mám vlastní
                  konstrukce (velmi podobný - když jsem ho dělal, tak
                  jsem o existenci Sitonu neměl ani tucha).  Jen je ten
                  web informačně docela bohatý.<br>
                  <br>
                  <br>
                  Petr<br>
                  <br>
                  Dne 09. 08. 23 v 10:35 <a
                    href="mailto:kral.j@centrum.cz" target="_blank"
                    moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">kral.j@centrum.cz</a>
                  napsal(a):<br>
                  <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                    .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                    P. Palas, dík za osvětu, to jsem opravdu myšlenkami
                    směřoval špatně. To co chystám je FVE orientovaná na
                    východ. A bude sloužit jen pro ohřev TUV, kterou
                    potřebuji v pozdním odpoledni a večer. Do mých úvah
                    pak vstupuje to, že NT mám částečně v noci a pak
                    15:00 až 18:00. Říkal jsem si, že sluníčko bude
                    nahřívat vodu dopoledne a co nestihne, se odpoledne
                    dohřeje ze sítě. A pak samozřejmě v zimě, kdy
                    nepočítám, že FVE vůbec něco dá.<br>
                      Počítám s tím, že celá sestava bude jen panely -
                    jištění - MPPT - bojler a to bych chtěl doplnit o
                    přepínání síť - FVE. Jenže z FVE je to DC a při
                    špatné volbě tady vidím riziko vyhořených kontaktů.
                    Proto uvítám jakokoliv radu stran typu přepínače.<br>
                  </blockquote>
                </blockquote>
              </blockquote>
            </blockquote>
          </blockquote>
        </blockquote>
      </blockquote>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </body>
</html>