Dobrý den,
omlouvám se za pozdní reakci, nestíhám číst všechny příspěvky do konference včas.

Podle mě se jedná o klasický případ zanedbané údržby frekv. měniče při dlouhodobém skladování.
Vlivem chemických procesů v elektrolytických kondenzátorech velké kapacity v DC meziobvodu dochází k jejich degradaci.
Všichni výrobci měničů (ABB, Yaskawa, Siemens, Schneider el.) proto shodně doporučují u skladovaných měničů některý z následujících postupů:

1) vstup měniče cca 1x za rok připojit na AC napájení a bez další interakce či konfigurace ponechat připojené po dobu 1-24h (liší se podle výrobce)
2) připojit meziobvod na DC napětí přes omezovací rezistory
3) dtto navíc ještě s řízenou křivkou nárůstu proudu v čase

Osobně jsem explozi měniče zažil v práci, kde používáme menší stovky frekv. měničů na strojích (a další desítky jich jsou na skladě).

Před několika lety jsme proto jako (požárně oddělenou) součást skladu ND zřídili místnost pro údržbu FM.
Každý měnič se 1x za rok připojí na napájení a provede se o tom zápis do karty měniče.

Pár příkladů doporučení výrobců:
EATON
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/variable-frequency-drives/powerxl-dm1-variable-frequency-drives/vfd-storage-and-reforming-capacitors.pdf

YASKAWA
https://solutioncenter.yaskawa.com/selfservice/viewContent.do?externalId=10214&sliceId=1

ABB
https://library.e.abb.com/public/79afb1796ad24a19bf2970771c6892e4/Guide_for_capacitor_reforming_Rev_G.pdf

a spousta dalších lze volně dohledat (v češtině např. Elektro 6/2018)

Cin









Dobrý den,
18. října 2022, 15:55:38, napsal jste:

a> hezky den.
a> tak jsem dneska potreboval pouzit frekvencni menic k motoru, znacky 
a> mitsubishi FR-D720-165SC-E8.
a> https://tomik-k.rajce.idnes.cz/FR-D720-165SC-E8/
a> je to 3f/3f a melo to napajet vyvevu. FV jsem koupil nekdy v minulosti
a> na inzerat, jako "novy". pri odklopeni krytu silovych svorek tam jeste
a> byla pres vystupni svorky samolepka s varovanim nepoplest se vstupem, 
a> takze mozna i novy byl.
a> tak jsem ho pripojil jen na prazdno a po cca 2s rana, zablesk hlavni 
a> jistic dole. je asi po smrti. je mozne aby v tovarnim nastaveni, nebo 
a> vubec v nejakem mohlo byt neco, aby takto odesel pri pripojeni "na 
a> prazdno" ? nekolik 1f/3f menicu, take vetsinou koupenych na inzerat, 
a> jsem pouzil/zapojil a nikdy nebyl problem.
a> tohhe je muj prvni 3f/3f.
a> pani co jsem ho od ni koupil byla nejaka problemova. obchod se tahnul,
a> pak se ji ten muj FM rozbil tesne pred odeslanim a tak musela sehnat 
a> jiny. nakonec jsem ho odstal ale ... je mozne, ze to sehnala buhvi kde a
a> byl proste vadny. sam sebe by FM nastavenim znicit nemel ?
a> tomik.

a> _______________________________________________
a> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz