<span style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;">Dobrý den,<br>
omlouvám se za pozdní reakci, nestíhám číst všechny příspěvky do konference včas.<br>
<br>
Podle mě se jedná o klasický případ zanedbané údržby frekv. měniče při dlouhodobém skladování.<br>
Vlivem chemických procesů v elektrolytických kondenzátorech velké kapacity v DC meziobvodu dochází k jejich degradaci.<br>
Všichni výrobci měničů (ABB, Yaskawa, Siemens, Schneider el.) proto shodně doporučují u skladovaných měničů některý z následujících postupů:<br>
<br>
1) vstup měniče cca 1x za rok připojit na AC napájení a bez další interakce či konfigurace ponechat připojené po dobu 1-24h (liší se podle výrobce)<br>
2) připojit meziobvod na DC napětí přes omezovací rezistory<br>
3) dtto navíc ještě s řízenou křivkou nárůstu proudu v čase<br>
<br>
Osobně jsem explozi měniče zažil v práci, kde používáme menší stovky frekv. měničů na strojích (a další desítky jich jsou na skladě).<br>
<br>
Před několika lety jsme proto jako (požárně oddělenou) součást skladu ND zřídili místnost pro údržbu FM.<br>
Každý měnič se 1x za rok připojí na napájení a provede se o tom zápis do karty měniče.<br>
<br>
Pár příkladů doporučení výrobců:<br>
EATON<br>
</span><a style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;" href="https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/variable-frequency-drives/powerxl-dm1-variable-frequency-drives/vfd-storage-and-reforming-capacitors.pdf">https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/variable-frequency-drives/powerxl-dm1-variable-frequency-drives/vfd-storage-and-reforming-capacitors.pdf</a><br>
<br>
<span style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;">YASKAWA<br>
</span><a style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;" href="https://solutioncenter.yaskawa.com/selfservice/viewContent.do?externalId=10214&sliceId=1">https://solutioncenter.yaskawa.com/selfservice/viewContent.do?externalId=10214&sliceId=1</a><br>
<br>
<span style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;">ABB<br>
</span><a style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;" href="https://library.e.abb.com/public/79afb1796ad24a19bf2970771c6892e4/Guide_for_capacitor_reforming_Rev_G.pdf">https://library.e.abb.com/public/79afb1796ad24a19bf2970771c6892e4/Guide_for_capacitor_reforming_Rev_G.pdf</a><br>
<br>
<span style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;">a spousta dalších lze volně dohledat (v češtině např. Elektro 6/2018)<br>
<br>
Cin<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Dobrý den,<br>
18. října 2022, 15:55:38, napsal jste:<br>
<br>
<span style=" color: #800000;"><b>a> hezky den.<br>
a> tak jsem dneska potreboval pouzit frekvencni menic k motoru, znacky<br>
a> mitsubishi FR-D720-165SC-E8.<br>
</b></span></span><a style=" font-family:'courier new'; font-size: 9pt;" href="https://tomik-k.rajce.idnes.cz/FR-D720-165SC-E8/">a> https://tomik-k.rajce.idnes.cz/FR-D720-165SC-E8/</a><br>
<span style=" font-family:'courier new'; font-size: 9pt; color: #800000;"><b>a> je to 3f/3f a melo to napajet vyvevu. FV jsem koupil nekdy v minulosti<br>
a> na inzerat, jako "novy". pri odklopeni krytu silovych svorek tam jeste<br>
a> byla pres vystupni svorky samolepka s varovanim nepoplest se vstupem,<br>
a> takze mozna i novy byl.<br>
a> tak jsem ho pripojil jen na prazdno a po cca 2s rana, zablesk hlavni<br>
a> jistic dole. je asi po smrti. je mozne aby v tovarnim nastaveni, nebo<br>
a> vubec v nejakem mohlo byt neco, aby takto odesel pri pripojeni "na<br>
a> prazdno" ? nekolik 1f/3f menicu, take vetsinou koupenych na inzerat,<br>
a> jsem pouzil/zapojil a nikdy nebyl problem.<br>
a> tohhe je muj prvni 3f/3f.<br>
a> pani co jsem ho od ni koupil byla nejaka problemova. obchod se tahnul,<br>
a> pak se ji ten muj FM rozbil tesne pred odeslanim a tak musela sehnat<br>
a> jiny. nakonec jsem ho odstal ale ... je mozne, ze to sehnala buhvi kde a<br>
a> byl proste vadny. sam sebe by FM nastavenim znicit nemel ?<br>
a> tomik.<br>
<br>
a> _______________________________________________<br>
a> HW-list mailing list  -  sponsored by </b></span><a style=" font-family:'courier new'; font-size: 9pt;" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a><br>
<a style=" font-family:'courier new'; font-size: 9pt;" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">a> Hw-list@list.hw.cz</a><br>