frekvencni menic + proudovy chranic(typ AC) ? jaky FM koupit ?
ajtservis
info na ajtservis.cz
Středa Říjen 19 06:26:57 CEST 2022
hezky den.
po uspesne likvidaci frekvencniho menice(FM) na 3f/200V jsem z policky
oprasil jiny, overeny, 1F/3F 2.2kW a nastal problem zmineny v nedavnem
vlaknu, ze vyhazuje proudovy chranic. uz jen pripojeni naprazdno ten
chranic vypne. bez zlutozelnyho jede ok i s vretenem/motorem. dum je na
3x3f chranicich OEZ typ AC. za cca 8 let od instalace nebyl problem. v
manualu k FM Unidrive FM_M200-032, pisou:
//
4.6.1 Použití proudových chráničů (RCD)
Běžně se používají tři typy proudových chráničů vyhodnocujících
unikající proudy (ELCB / RCD):
1. AC – vyhodnocují střídavé chybové proudy
2. A – detekují střídavé a pulzující stejnosměrné chybové proudy (za
předpokladu, že stejnosměrný
proud klesá k nule alespoň jedenkrát během poloviny cyklu)
3. B – detekují střídavé proudy, pulzující i hladké stejnosměrné proudy
• Typ AC by se neměl s měniči nikdy používat
• Typ A lze použít pouze pro jednofázově napájené měniče
• Typ B musí být použit pro třífázově napájené měniče
Jestliže je instalován externí odrušovací filtr, pak se musí použít
proudový chránič se zpožděním
minimálně 50ms. Pokud všechny tři fáze nejsou zapnuty současně, pak
unikající proud může
krátkodobě překročit vybavovací úroveň proudu a proudový chránič,
jestliže není zpožděn, vypíná.
//
takze bych mel mit tam kde chci pouzivat FM chranic typu "A", nebo
radeji pro napajeni 3f FM "B". koukal jsem na ne a je to hromada penez,
cca od 10kkc!.
mam urcitou moznost do dilny i do kancliku dotahnout samostatny 3f
privod, mimo aktualni chranice.
ted jde o to, jestli neni ten muj "polickovy" FM zase nejaky nemocny,
nebo je to proste vlastnost.
pokud bych ted kupoval novy FM 2,2kW, mam neco sledovat v parametrech,
nebo se zeptat prodejce, jako jak je na tom konkretni FM(2,2kW) v
kombinaci s chranicem typu "AC" ? nebo na tom budou vsechny FM tak nejak
stejne ?
dik za info.
tomik.