Re: Záložní zdroj s externí baterií
Lubor Otta
butan na centrum.cz
Pátek Říjen 28 07:50:51 CEST 2022
Elektrocentrály mívají plovoucí výstup.
Kotel potřebuje aby nulák byl propojný s jeho kostrou, jinak selže detekce plamene.
Lubor
______________________________________________________________
> Od: "Jiri Foldyna" <jiri.f na foldynovi.cz>
> Komu: hw-list na list.hw.cz
> Datum: 28.10.2022 02:10
> Předmět: Re: Záložní zdroj s externí baterií
>
ocentrály, centrála má synchronní alternátor s AVR regulací.
Otázka zní:
Může po startu elektrocentrály a přepojení záložního zdroje na
elektrocentrálu dojít k nějakým komplikacím zejména u kondenzačního
kotle (Junkers) nebo u elektroniky serveru (server, router, switch atd.)
způsobeným nějakými vlastnostmi zdroje (alternátor a AVR regulátor)? S
použitím elektrocentrály pro napájení těchto prvků nemám žádné
zkušenosti a nerad bych získal tou dražší cestou :-(
Děkuji
jf