<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Elektrocentrály mívají plovoucí výstup.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Kotel potřebuje aby nulák byl propojný s jeho kostrou, jinak selže detekce plamene.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Lubor</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">______________________________________________________________<br />
> Od: "Jiri Foldyna" <jiri.f@foldynovi.cz><br />
> Komu: hw-list@list.hw.cz<br />
> Datum: 28.10.2022 02:10<br />
> Předmět: Re: Záložní zdroj s externí baterií<br />
></p>
ocentrály, centrála má synchronní alternátor s AVR regulací.<br />
<br />
Otázka zní:<br />
Může po startu elektrocentrály a přepojení záložního zdroje na <br />
elektrocentrálu dojít k nějakým komplikacím zejména u kondenzačního <br />
kotle (Junkers) nebo u elektroniky serveru (server, router, switch atd.) <br />
způsobeným nějakými vlastnostmi zdroje (alternátor a AVR regulátor)? S <br />
použitím elektrocentrály pro napájení těchto prvků nemám žádné <br />
zkušenosti a nerad bych získal tou dražší cestou :-(<br />
<br />
Děkuji<br />
jf<br />
_______________________________________________<br />
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz<br />
Hw-list@list.hw.cz<br />
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br />