zapojeni proudoveho chranice

Martin Záruba swz na volny.cz
Sobota Říjen 15 21:03:47 CEST 2022


Těžko říct. Je jenom pro mě, ale teklo přes ní v tom okamžiku možná 10A. 
Technik od PRE (přijel velmi rychle) to vyřešil slovy "který blb vám tam 
dal 40A nožovku?" a dal tam myslím 80A. Od to doby je pokoj.

Martin Záruba

Dne 15.10.2022 v 20:56 Petr Labaj napsal(a):
> Ta nožovka je překvapující.
> Otázkou je, jestli nebyla silně předepnutá.
> Tedy jestli tam netekl součet velkých proudů už předem, a ten zkratový 
> proud přes oblouk v žárovce to jen dorazil.
> Neznám Vaši konkrétní situaci. U nás je to tak, že nožovky jsou 
> společné pro 3 baráky, ve 2 z nich ještě po 2-3 rodinách.
> Takže tam se toho odběru nastřádá asi celkem dost.
>
> PL
>
> ***********************
>
> Dne 15.10.2022 v 20:32 Martin Záruba napsal(a):
>>
>> Byl jsem přesvědčen, že to je tak, jak píšete, ale mám zvláštní 
>> zkušenost: Instalace cca 3 roky stará, (snad) podle předpisu. Praskla 
>> žárovka, vyhodil jistič 10A/B 6kA, vyhodil venku jistič 25A/B 10kA a 
>> odešla nožová pojistka 40A. Ty jističe bych bral, ale čekal bych, že 
>> ta nožová pojistka to ustojí. K žárovce šla CYKY 3x1,5 cca 10m a 
>> vypínač. Že prod narostl natolik, že to neustojí ta 40A mě překvapilo.
>>
>> Martin Záruba
>> Dne 15.10.2022 v 20:15 Petr Labaj napsal(a):
>>> Počkejte - to jistič 6kA opravdu nezaručí vypnutí?
>>> Měl jsem za to, že ty jističe se liší tím, co snesou bez významného 
>>> poškození.
>>> A ne, že to říká, odkud výš už nevypnou.
>>>
>>> Nehledě na to, že jistič snad nikdy není sólista, ale hraje v 
>>> orchestru.
>>> Takže ze ním je ještě minimálně hlavní domovní jistič, a ten myslím 
>>> musí být
>>> nejmíň 10kA. A pak ještě nějaké nožové pojistky po cestě.
>>>
>>> To se nesnažím rýpat. Opravdu mě to zajímá.
>>> Bral jsem to vždy tak, že u jističe s menšího maximálním proudem 
>>> prostě jen
>>> dřív dojde k opálení nebo jinému poškození/destrukci spínacích 
>>> kontaktů.
>>>
>>> PL
>>>
>>> *******************
>>>
>>> Dne 15.10.2022 v 19:46 Radek Benedikt napsal(a):
>>>> ... Dneska se
>>>> objevují i efekty rekonstrukcí veřejných elektrických rozvodů. 
>>>> Mívají menší
>>>> impedanci a "skrblíkovské" jističe /6kA taky nemusí zaručit 
>>>> vypnutí, oblouk
>>>> hoří a hoří, kabeláž hoří a hoří,...
>>>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221015/8695a287/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list