    <p><font face="Arial">Těžko říct. Je jenom pro mě, ale teklo přes ní
        v tom okamžiku možná 10A. Technik od PRE (přijel velmi rychle)
        to vyřešil slovy "který blb vám tam dal 40A nožovku?" a dal tam
        myslím 80A. Od to doby je pokoj.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 15.10.2022 v 20:56 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:0f979ac3-e66a-0ab4-6be5-f5ec99641854@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Ta nožovka je překvapující.<br>
      Otázkou je, jestli nebyla silně předepnutá.<br>
      Tedy jestli tam netekl součet velkých proudů už předem, a ten
      zkratový proud přes oblouk v žárovce to jen dorazil.<br>
      Neznám Vaši konkrétní situaci. U nás je to tak, že nožovky jsou
      společné pro 3 baráky, ve 2 z nich ještě po 2-3 rodinách.<br>
      Takže tam se toho odběru nastřádá asi celkem dost.<br>
      <br>
      PL<br>
      <br>
      ***********************<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 15.10.2022 v 20:32 Martin Záruba
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:9d842af4-1354-8e8a-7b2b-bcae79126054@volny.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <p><font face="Arial">Byl jsem přesvědčen, že to je tak, jak
            píšete, ale mám zvláštní zkušenost: Instalace cca 3 roky
            stará, (snad) podle předpisu. Praskla žárovka, vyhodil
            jistič 10A/B 6kA, vyhodil venku jistič 25A/B 10kA a odešla
            nožová pojistka 40A. Ty jističe bych bral, ale čekal bych,
            že ta nožová pojistka to ustojí. K žárovce šla CYKY 3x1,5
            cca 10m a vypínač. Že prod narostl natolik, že to neustojí
            ta 40A mě překvapilo.</font><br>
        </p>
        <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 15.10.2022 v 20:15 Petr Labaj
          napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
          cite="mid:720ec8e9-7041-0b19-2e56-8ab546e46ee1@volny.cz">Počkejte
          - to jistič 6kA opravdu nezaručí vypnutí? <br>
          Měl jsem za to, že ty jističe se liší tím, co snesou bez
          významného poškození. <br>
          A ne, že to říká, odkud výš už nevypnou. <br>
          <br>
          Nehledě na to, že jistič snad nikdy není sólista, ale hraje v
          orchestru. <br>
          Takže ze ním je ještě minimálně hlavní domovní jistič, a ten
          myslím musí být <br>
          nejmíň 10kA. A pak ještě nějaké nožové pojistky po cestě. <br>
          <br>
          To se nesnažím rýpat. Opravdu mě to zajímá. <br>
          Bral jsem to vždy tak, že u jističe s menšího maximálním
          proudem prostě jen <br>
          dřív dojde k opálení nebo jinému poškození/destrukci spínacích
          kontaktů. <br>
          <br>
          PL <br>
          <br>
          ******************* <br>
          <br>
          Dne 15.10.2022 v 19:46 Radek Benedikt napsal(a): <br>
          <blockquote type="cite">... Dneska se <br>
            objevují i efekty rekonstrukcí veřejných elektrických
            rozvodů. Mívají menší <br>
            impedanci a "skrblíkovské" jističe /6kA taky nemusí zaručit
            vypnutí, oblouk <br>
            hoří a hoří, kabeláž hoří a hoří,... <br>
          </blockquote>
          <br>
        </blockquote>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>