Trifazove asynchronni elektromotory - jmenovity a zaberovy proud.
p
petr.brandejs na orlik.cz
Čtvrtek Červenec 7 13:11:31 CEST 2011
Pro daný motor 11 kW (např. Sie.... 1LA7 163-2AA; 3x 400V, 50 Hz, 2p je In = 20 A a poměrný záběrový proud 6,5 ; t.j. 130 A).
Záleží, jak se motor rozbíhá (bez zatížení/se zátěží). I při startu s minimálním mechanickým zatížením počítejte s nutností mít centrálu
s výkonem minimálně dvoj až třínásobným. A to skutečným, ne nějaké marketingové kecy, jak je to v této oblasti obvyklé ...
Přeji hezký den.
P. Brandejs
----- Original Message -----
From: "Koder Petr" <Koder.Petr na azd.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Thursday, July 07, 2011 11:33 AM
Subject: RE: Trifazove asynchronni elektromotory - jmenovity a zaberovy proud.
Nejlepší by asi bylo sestrojit/sehnat kruhový diagram motoru. Další co by bylo dobré znát je rozběhový moment zátěže, případně moment setrvačnosti.
Pak by se to dalo přesněji posoudit co je potřeba.
Obecně omezením proudu klesá moment. Takže je otázka, jestli takto snížený moment motoru bude dostatečný pro zamýšlenou aplikaci.
Co je zátěží motoru? Roste nebo klesá moment u zátěže s otáčkami?
> Dostal se ke mne dotaz, jak dimenzovat zalozni zdroj pro napajeni
> trifazoveho asynchronniho elektromotoru (prikon tak 10kW) pri
> vypadku site. Zrejme ten zaberovy proud je potreba pri rozbehu
> na pracovni otacky (lze urcit, jak dlouho?).
> Co by se stalo, kdyby ten zdroj dodaval pouze jmenovity proud
> i pri zapnuti elektromotoru (regulace snizenym napetim).
>
> Mate nekdo zkusenosti s podobnym problemem?
> Mne napadlo akorat ten dotaz presmerovat k nejake firme co zalozni
> zdroje dodava.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20110707/b826b651/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list