<DIV><FONT face=Arial size=2>Pro daný motor 11 kW (např. Sie.... </FONT><FONT
face=Arial size=2>1LA7 163–2AA; 3x 400V, 50 Hz, 2p je In = 20 A a poměrný
záběrový proud 6,5 ; t.j. 130 A).</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Záleží, jak se motor rozbíhá (bez zatížení/se
zátěží). I při startu s minimálním mechanickým zatížením počítejte s nutností
mít centrálu</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>s výkonem minimálně dvoj až třínásobným. A to
skutečným, ne nějaké marketingové kecy, jak je to v této oblasti obvyklé
...</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Přeji hezký den.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>P. Brandejs</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>----- Original Message ----- </FONT>
<DIV><FONT face=Arial size=2>From: "Koder Petr" <</FONT><A
href="mailto:Koder.Petr@azd.cz"><FONT face=Arial
size=2>Koder.Petr@azd.cz</FONT></A><FONT face=Arial size=2>></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>To: "'HW-news'" <</FONT><A
href="mailto:hw-list@list.hw.cz"><FONT face=Arial
size=2>hw-list@list.hw.cz</FONT></A><FONT face=Arial size=2>></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Sent: Thursday, July 07, 2011 11:33 AM</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Subject: RE: Trifazove asynchronni elektromotory -
jmenovity a zaberovy proud.</FONT></DIV></DIV>
<DIV><FONT face=Arial><BR><FONT size=2></FONT></FONT></DIV><FONT face=Arial
size=2>Nejlepší by asi bylo sestrojit/sehnat kruhový diagram motoru. Další co by
bylo dobré znát je rozběhový moment zátěže, případně moment setrvačnosti.<BR>Pak
by se to dalo přesněji posoudit co je potřeba.<BR><BR>Obecně omezením proudu
klesá moment. Takže je otázka, jestli takto snížený moment motoru bude
dostatečný pro zamýšlenou aplikaci.<BR><BR>Co je zátěží motoru? Roste nebo klesá
moment u zátěže s otáčkami?<BR><BR><BR>> Dostal se ke mne dotaz, jak
dimenzovat zalozni zdroj pro napajeni<BR>> trifazoveho asynchronniho
elektromotoru (prikon tak 10kW) pri<BR>> vypadku site. Zrejme ten zaberovy
proud je potreba pri rozbehu<BR>> na pracovni otacky (lze urcit, jak
dlouho?).<BR>> Co by se stalo, kdyby ten zdroj dodaval pouze jmenovity
proud<BR>> i pri zapnuti elektromotoru (regulace snizenym
napetim).<BR>><BR>> Mate nekdo zkusenosti s podobnym problemem?<BR>>
Mne napadlo akorat ten dotaz presmerovat k nejake firme co zalozni<BR>>
zdroje dodava.<BR><BR>_______________________________________________<BR>HW-list
mailing list - sponsored by </FONT><A href="http://www.HW.cz"><FONT
face=Arial size=2>www.HW.cz</FONT></A><BR><A
href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"><FONT face=Arial
size=2>Hw-list@list.hw.cz</FONT></A><BR><A
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"><FONT face=Arial
size=2>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</FONT></A></BODY></HTML>