Trifazove asynchronni elektromotory - jmenovity a zaberovy proud.

Koder Petr Koder.Petr na azd.cz
Čtvrtek Červenec 7 11:33:41 CEST 2011


Nejlepší by asi bylo sestrojit/sehnat kruhový diagram motoru. Další co by bylo dobré znát je rozběhový moment zátěže, případně moment setrvačnosti.
Pak by se to dalo přesněji posoudit co je potřeba.

Obecně omezením proudu klesá moment. Takže je otázka, jestli takto snížený moment motoru bude dostatečný pro zamýšlenou aplikaci.

Co je zátěží motoru? Roste nebo klesá moment u zátěže s otáčkami?


> Dostal se ke mne dotaz, jak dimenzovat zalozni zdroj pro napajeni
> trifazoveho asynchronniho elektromotoru (prikon tak 10kW) pri
> vypadku site. Zrejme ten zaberovy proud je potreba pri rozbehu
> na pracovni otacky (lze urcit, jak dlouho?).
> Co by se stalo, kdyby ten zdroj dodaval pouze jmenovity proud
> i pri zapnuti elektromotoru (regulace snizenym napetim).
>
> Mate nekdo zkusenosti s podobnym problemem?
> Mne napadlo akorat ten dotaz presmerovat k nejake firme co zalozni
> zdroje dodava.