Trifazove asynchronni elektromotory - jmenovity a zaberovy proud.
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Čtvrtek Červenec 7 13:52:51 CEST 2011
Při napájení motoru z baterie potřebujete střídač. Asi není problém
koupit ten střídač (vlastně obyčejný frekvenční měnič) určený pro motor.
Frekvenční měnič respektuje že indukované napětí motoru je úměrné
kmitočtu, takže i jeho výstupní napětí je úměrné kmitočtu. Nastavíte
rampu pro rozeběh a rozbíháte to možná i nižším výkonem, než je
jmenovitý :-)
Anděl
Dne 7.7.2011 13:11, p napsal(a):
> Pro daný motor 11 kW (např. Sie.... 1LA7 163--2AA; 3x 400V, 50 Hz, 2p
> je In = 20 A a poměrný záběrový proud 6,5 ; t.j. 130 A).
> Záleží, jak se motor rozbíhá (bez zatížení/se zátěží). I při startu s
> minimálním mechanickým zatížením počítejte s nutností mít centrálu
> s výkonem minimálně dvoj až třínásobným. A to skutečným, ne nějaké
> marketingové kecy, jak je to v této oblasti obvyklé ...
> Přeji hezký den.
> P. Brandejs
> ----- Original Message -----
> From: "Koder Petr" <Koder.Petr na azd.cz <mailto:Koder.Petr na azd.cz>>
> To: "'HW-news'" <hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz>>
> Sent: Thursday, July 07, 2011 11:33 AM
> Subject: RE: Trifazove asynchronni elektromotory - jmenovity a
> zaberovy proud.
>
> Nejlepší by asi bylo sestrojit/sehnat kruhový diagram motoru. Další co
> by bylo dobré znát je rozběhový moment zátěže, případně moment
> setrvačnosti.
> Pak by se to dalo přesněji posoudit co je potřeba.
>
> Obecně omezením proudu klesá moment. Takže je otázka, jestli takto
> snížený moment motoru bude dostatečný pro zamýšlenou aplikaci.
>
> Co je zátěží motoru? Roste nebo klesá moment u zátěže s otáčkami?
>
>
> > Dostal se ke mne dotaz, jak dimenzovat zalozni zdroj pro napajeni
> > trifazoveho asynchronniho elektromotoru (prikon tak 10kW) pri
> > vypadku site. Zrejme ten zaberovy proud je potreba pri rozbehu
> > na pracovni otacky (lze urcit, jak dlouho?).
> > Co by se stalo, kdyby ten zdroj dodaval pouze jmenovity proud
> > i pri zapnuti elektromotoru (regulace snizenym napetim).
> >
> > Mate nekdo zkusenosti s podobnym problemem?
> > Mne napadlo akorat ten dotaz presmerovat k nejake firme co zalozni
> > zdroje dodava.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20110707/670ed8a2/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list