ono se ale nestavi na 1-2 roky, ty izolace by mely odpovidat trendu za treba 10-20 let.
ja treba topim el. a cena se za 5-6 let zvedla z 0,9Kc na 2,5Kc/kWh ...
izolaci jsem si spocital tedy na 4Kc/kWh ...
takze tech 25cm + beton(tedy bez niceho) je akorat :-).
mrzi me, ze "sport" s TC, jako stavebnice, se zatim konat nebude, proste se to zatim nezaplati, ale pocitam s nim pripadne do budoucna ..   
tomik.
P.S. plat mi ve stejnem pomeru se zdrazovanim energii zatim neroste :-) 

________________________________

From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of "Ing. K.Prokůpek"
Sent: Friday, May 08, 2009 8:50 AM
To: HW-news
Subject: Re: [OT] Stavba, z ceho a jak stavet - jak to dopadlo


Přesně tak. Jestliže X cm polystyrenu navíc bude mít úsporu XXX Kč měsíčně při aktuálních cenách plynu, tak vám každý projektant řekne že je to zbytečné a že by to nedělal.
Ovšem souhlasím s tím že pro někoho je to sport, můžu mít dům s půlmetrovou izolací a rekuperací všeho možného, potom můj sport bude pasivní dům a budu ho vytápět vlastním dechem :-)

KPR



Vláďa Anděl napsal(a): 

	Je otázka, jestli tohle šetření má ještě význam, nebo je to už jen "sport". 
	Pokud budete topit např. TČ voda-voda s COP okolo 5, ty 2KW úspory tepla se 
	projeví jako rozdíl 400W ve spotřebě elektriky. Protože pro tuhle spotřebu 
	nedosáhnete jen izolacema, ale musíte investovat i do vzduchotechniky, je 
	otázka kdy (a jestli vůbec) se vám to vrátí.
	Anděl
	
	----- Original Message ----- 
	From: ""Ing. K.Prokůpek"" <kpr@seznam.cz> <mailto:kpr@seznam.cz> 
	To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz> <mailto:hw-list@list.hw.cz> 
	Sent: Thursday, May 07, 2009 8:30 AM
	Subject: Re: [OT] Stavba, z ceho a jak stavet - jak to dopadlo
	
	
	To už je pěkný výsledek. Já mám asi tak nejpodobnější Klasiku 157 z
	G-Servisu, avšak po velké editaci projektu :-).
	Původně jsem byl na ztrátách kolem 7.5kW , nyní jsem cca 6.0kW a jako
	reálné vidím dosáhnout hranice 4-5kW a konec. Níž to hnát nebudu.
	
	KPR
	
	
	
	Halen napsal(a):
	
	  

		Zdravím konferenci
		
		jám mám projekt od G-servisu - Kompakt 45. Místo porothermu P+D 40
		jsem dal porotherm P+D 30 a fasáda bude z polystyrenu 120mm. Místo
		standardních plastových oken s dvojsklem jsem dal Sulko s rámem
		rehau profiline s trojsklem. Zateplení střechy místo 20cm dám 30-32
		cm. Z původních 8.3kW ztrát při -16 bych se měl dostat na 4,8-5kW
		při -16.
		
		Honza
		
		
		
		    

			------------ Původní zpráva ------------
			Od: "Ing. K.Prokůpek" <kpr@seznam.cz> <mailto:kpr@seznam.cz> 
			Předmět: Re: [OT] Stavba, z ceho a jak stavet - jak to dopadlo
			Datum: 06.5.2009 14:14:58
			---------------------------------------------
			Přineste plány domu jakémukoliv projektantovi topení, ten vám
			
			
			      

		spočítá
		/>tepelné ztráty a odhadovanou spotřebu plynu.
		Pak už s tím lze > experimentovat, za kolik korun izolace přinese
		kolik
		korun úspory. > Nakonec zjistíte že XX cm polystyrenu již nemá efekt
		
		úspory a naleznete > hranici tloušťky zdi i izolace, tak aby to
		plnilo
		úsporný účel. Lze > propočítat i systém zdiva.
		
		Mám dům z Ytongu Lambda a nestěžuji si. > Budu dělat malý upgrade,
		ale již
		jsem na hranici úspornosti.
		
		/>KPR
		
		
		pm napsal(a):
		
		
		
		    

			Dobry den,
			
			
			
			      

				Dovolil bych si po dlouhe dobe znovu otevrit vlakno ze zari roku
				
				
				        

		
		    

			2006 > s dotazem na zucastnene jak to vlastne dopadlo
			tj kdo z vas realizoval > stavbu dle vasich clanku a kdo jinak a
			
			
			      

		proc
		
		
		    

			Resim ted takoveho > rozhodciho mezi projektantem a stavebnim
			
			
			      

		dozorem
		
		
		    

			- jeden navrhl 365 > prorotherm + 150 EPS ( udajne kvuli akumulaci
			
			
			      

		, a
		
		
		    

			moznosti lepeni EPS v > jedne vrstve )
			- druhy tvrdi ze radsi 300 porotherm + 200 EPS nebo Vaty > ( pry
			akumulace staci a izolace bude lepsi )
			
			na co se > obou zeptat pro potvrzeni ze jejich varianta je lepsi ?
			
			
			
			
			      

		/>>http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/2006-September/070112.html
		
		
		/>>
		
		
		    

			PM
			
			Novotný Pavel napsal(a):
			
			
			
			
			      

		/>>>Ono je to cele o filosofii reseni, obvodova stena ma tri
		zakladni > funkce,
		
		
		    

				nosnou, tepelne izolacni a akumulacni. Pokud pouziji >
				
				
				        

		jednovrstvou stenu,
		
		
		    

				musim se najit prvek, ktery co nejlepe plni vsechny > funkce nosne
				
				
				        

		steny. Tim
		
		
		    

				je napriklad cihla Porotherm, ktere ma jak > funkci akumulacni,
				
				
				        

		nosnou i
		
		
		    

				tepelne izolacni, zadnou z techto funkci > vsak neplni 100% nebo
				
				
				        

		pouzit
		
		
		    

				sendvicove zdivo a oddelit od sebe vrstvu > nosnou/akumulacni a
				
				
				        

		vrstvu tepelne
		
		
		    

				izolacni. Porovnejme financne a > stavebne technicky nekolik
				
				
				        

		reseni
		
		
		    

				Porotherm 36.5 + 5cm EPS sila > zdi 42cm tepleny odpor 3.75 cena
				
				
				        

		cihly +EPS
		
		
		    

				cca 800Kc/m2
				
				
				        

		/>>>Porotherm 24 + 15cm EPS sila zdi 39cm tepleny odpor 4.40 cena
		cihly > +EPS
		
		
		    

				cca 627Kc/m2
				Porotherm 24 + 30cm EPS sila zdi 54cm tepleny > odpor 8.15 cena
				
				
				        

		cihly +EPS
		
		
		    

				cca 777Kc/m2
				
				Pokud spocitame > naklady na teplene ztraty 1m2 takoveho zdiva
				
				
				        

		bude to vypadat
		
		
		    

				takto
				
				
				        

		/>>>
		
		
		    

				Varianta 1 ztrata 9.6W 95MJ/rok cca 28Kc/rok
				Varianta > 2 ztrata 8.2W 81MJ/rok cca 24Kc/rok
				Varianta 3 ztrata 4.4W 44MJ/rok cca > 13Kc/rok
				
				Jinak receno pokud mam obvodove zdivo rekneme > 250m2
				
				Varianta 1 naklady na stavbu 200.000,- naklady na topeni > 7.000,-
				
				
				        

		/rok
		
		
		    

				Varianta 2 naklady na stavbu 156.750,- naklady na topeni > 6.000,-
				
				
				        

		/rok
		
		
		    

				Varianta 3 naklady na stavbu 194.250,- naklady na topeni > 3.250,-
				
				
				        

		/rok
		
		
		    

				Umyslne jsem porovnaval pouze cihlu s cihlou a > vynechal moznost
				
				
				        

		pouzit jako
		
		
		    

				nosny skelet 15cm zelezobeton cim ziskam > perfektni nosny skelet,
				
				
				        

		uzsi zed a
		
		
		    

				cele to pravdepodobne vyjde > levneji.
				Stejne tak nechavam stranou fakt, ze pri 30cm izolaci a stejne >
				
				
				        

		peclivem
		
		
		    

				navrhu dalsich prvku budu moci pravdepodobne vynechat topeni a >
				
				
				        

		vse vytapet
		
		
		    

				pouze teplovzdusne pomoci rizeneho vetrani s rekuperaci, cim >
				
				
				        

		usetrim dalsi
		
		
		    

				nemale penize za kotel, radiatory, kotelnu, plynovou > pripojku
				
				
				        

		atd.
		
		
		    

				Je jeste nekdo na pochybach, ze 36PT+5cm EPS neni > zrovna
				
				
				        

		nejlepsi varianta
		
		
		    

				jak utracet penize?!
				Podotykam, ze > vsechny tri tloustky EPS lze lepit primo na zed z
				
				
				        

		PT a na to
		
		
		    

				nasledne > osadit nektery omitkovy system urceny na EPS. Osobne se
				
				
				        

		mi to moc
		/>>>nelibi, nepripada mi to jako dostatecne pevne, nadcasove,
		zkratka > bytelne
		
		
		    

				reseni a stale si pohravam s myslenkou pouzit obezdivku >
				
				
				        

		napriklad z licovych
		
		
		    

				cihel, ale pripoustim, ze jde o ponekud drazsi > variantu.
				
				P.N.
				
				P.S. Vazne nechapu, proc se > nedela osveta v teto oblasti a stale
				
				
				        

		se
		
		
		    

				zatepluje 5 v lepsim pripade > 10cm EPS a proc stat dotuje
				
				
				        

		instalaci nejakych
		
		
		    

				vice ci mene ekologickych > zdroju tepla a nedotuje nespotrebu
				
				
				        

		energie a
		
		
		    

				stavby stavene hlavou?!
				
				
				        

		/>>>
		
		
		    

				        

			      

		/>>_______________________________________________
		
		
		    

			HW-list mailing list > - sponsored by www.HW.cz
			Hw-list@list.hw.cz
			
			
			      

		/>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
		
		
		    

			
			      

		/>
		_______________________________________________
		HW-list mailing > list - sponsored by www.HW.cz
		Hw-list@list.hw.cz
		/>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
		
		
		
		
		
		------------------------------------------------------------------------
		
		_______________________________________________
		HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
		Hw-list@list.hw.cz
		http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
		
		
		    

	
	_______________________________________________
	HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
	Hw-list@list.hw.cz
	http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
	
	_______________________________________________
	HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
	Hw-list@list.hw.cz
	http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
	
	  

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20090508/d267adab/attachment-0002.htm 


Další informace o konferenci Hw-list