>> Co je na porothermu + PS spatneho?

Ono je to cele o filosofii reseni, obvodova stena ma tri zakladni funkce,
nosnou, tepelne izolacni a akumulacni. Pokud pouziji jednovrstvou stenu,
musim se najit prvek, ktery co nejlepe plni vsechny funkce nosne steny. Tim
je napriklad cihla Porotherm, ktere ma jak funkci akumulacni, nosnou i
tepelne izolacni, zadnou z techto funkci vsak neplni 100% nebo pouzit
sendvicove zdivo a oddelit od sebe vrstvu nosnou/akumulacni a vrstvu tepelne
izolacni. Porovnejme financne a stavebne technicky nekolik reseni

Porotherm 36.5 + 5cm EPS sila zdi 42cm tepleny odpor 3.75 cena cihly +EPS
cca 800Kc/m2
Porotherm 24  + 15cm EPS sila zdi 39cm tepleny odpor 4.40 cena cihly +EPS
cca 627Kc/m2
Porotherm 24  + 30cm EPS sila zdi 54cm tepleny odpor 8.15 cena cihly +EPS
cca 777Kc/m2

Pokud spocitame naklady na teplene ztraty 1m2 takoveho zdiva bude to vypadat
takto

Varianta 1	ztrata 9.6W 95MJ/rok cca 28Kc/rok
Varianta 2	ztrata 8.2W 81MJ/rok cca 24Kc/rok
Varianta 3	ztrata 4.4W 44MJ/rok cca 13Kc/rok

Jinak receno pokud mam obvodove zdivo rekneme 250m2

Varianta 1	naklady na stavbu 200.000,-  naklady na topeni 7.000,- /rok
Varianta 2	naklady na stavbu 156.750,-  naklady na topeni 6.000,- /rok
Varianta 3	naklady na stavbu 194.250,-  naklady na topeni 3.250,- /rok

Umyslne jsem porovnaval pouze cihlu s cihlou a vynechal moznost pouzit jako
nosny skelet 15cm zelezobeton cim ziskam perfektni nosny skelet, uzsi zed a
cele to pravdepodobne vyjde levneji.
Stejne tak nechavam stranou fakt, ze pri 30cm izolaci a stejne peclivem
navrhu dalsich prvku budu moci pravdepodobne vynechat topeni a vse vytapet
pouze teplovzdusne pomoci rizeneho vetrani s rekuperaci, cim usetrim dalsi
nemale penize za kotel, radiatory, kotelnu, plynovou pripojku atd.

Je jeste nekdo na pochybach, ze 36PT+5cm EPS neni zrovna nejlepsi varianta
jak utracet penize?!
Podotykam, ze vsechny tri tloustky EPS lze lepit primo na zed z PT a na to
nasledne osadit nektery omitkovy system urceny na EPS. Osobne se mi to moc
nelibi, nepripada mi to jako dostatecne pevne, nadcasove, zkratka bytelne
reseni a stale si pohravam s myslenkou pouzit obezdivku napriklad z licovych
cihel, ale pripoustim, ze jde o ponekud drazsi variantu.

P.N.

P.S. Vazne nechapu, proc se nedela osveta v teto oblasti a stale se
zatepluje 5 v lepsim pripade 10cm EPS a proc stat dotuje instalaci nejakych
vice ci mene ekologickych zdroju tepla a nedotuje nespotrebu energie a
stavby stavene hlavou?!