Re: Spínání/rozpínání většího DC - bylo he3da je na prodej

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Neděle Březen 30 17:58:25 CEST 2025


Tohle byl černej "komunistickej", prostě v něm začalo syčet a už 
nepřestalo. Úplně stejně vypadající DC, co měl zhášecí komoru s 
magnetem, totéž normálně vypnul.

Zdroj byl baterka 24V, v sérii půlka kolejnicových brzd v tramvaji. 
Prostě zapojeno místo pojistky v kabině řidiče. Takže LR článek s 
konečným proudem asi 50 A.
Tomu předcházel pokus, že z volně ležící baterky vedlo asi 3 m drátu do 
jističe a žádný další omezení I. Po přiložení drátu vypnul jeden i druhej.
Mě by nepřekvapilo, kdyby stejně dopadly i ty moderní.

PH

Dne 30.03.2025 v 16:44 Petr Labaj napsal(a):
> Ale i běžné AC jističe mají povolené vypínaní DC do nějakého napětí.
> Například do 48, 64 nebo dokonce 72V.
>
> Oblouk má přece jen nějaké napěťové ztráty.
> A udržet ho na nějakou vzdálenost není při nízkém napětí taková sranda.
> I u té svářečky když poodjedete kousek dál od materiálu, tak oblouk 
> zhasne.
>
> Já nemám rád tlusté proudy a je mi sympatičtější spíš vyšší napětí.
> Jak už jsem psal dřív, tak Ampéry považuju za funící tlusťochy, kdežto 
> Volty za štíhlé a vysportované borce.
> Ale musím uznat, že s tím nižším napětí při rozpínání je to přece jen 
> o dost jednodušší.
>
> Mimochodem zrovna řeším jak udělat kontaktor do své BMS.
> Zatím tam teda bude jenom kolem 280V, ale chtěl bych to mít 
> dimenzované aspoň na 500V.
> Udělat to spínání čistě elektronicky se mi moc nelíbí.
> Jednak pro takové napětí už asi líp vychází IGBT než FET, ale to 
> znamená napěťový úbytek a dost velký ztrátový výkon.
> Takže to chce přemostit stykačem.
> Ale jak zajistit s inherentní bezpečností, aby při rozpínaní i při 
> poruše bylo zajištěno, že se napřed bezpečně rozepne stykač a teprve 
> následně se zpožděním to IGBT.
> A navíc jak co nejvíc eliminovat trvalou spotřebu toho sepnutého stykače.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 30.3.2025 v 16:12 Pavel Hudeček napsal(a):
>> 100 A = menší svářečka
>> 80 V = svářečka s hodně velkou napěťovou rezervou na natažení oblouku
>>
>> Ono i 24 V / 50 A dokáže z AC jističe udělat hroudu hořící hmoty.
>>
>> PH
>>
>> Dne 30.03.2025 v 14:15 Martin Záruba napsal(a):
>>>
>>> Psal jste o napětí až 800VDC, kde je mi jasné, že ohňové efekty 
>>> obloukem, který hoří a hoří mohou být zajímavé. Jaký je Váš názor na 
>>> bezpečnost z hlediska vzniku oblouku (opět proudy do 100A), ale 
>>> napětí 80V?
>>>
>>> 1) Z hlediska rozumné bezpečnosti
>>>
>>> 2) Z hlediska předpisů
>>>
>>> Martin Záruba