Re: Minimální napětí a proud u stykače
Jirka Mww
jirka.mww na gmail.com
Úterý Březen 11 14:27:42 CET 2025
Asi si poněkud nerozumíme:
1. o opalování kontaktů nejde, jde o jejich průběžnou oxidaci, kterou pak
extrémně malý proud a napětí ze vstupu DRED měniče GOODWE neumí prorazit.
Kdysi, když jsem ještě pracoval, jsme takovýto problém velkého rozsahu
řešili.
2. Signál DRED nepoužívám jen pro nouzové odpojení od ČEZU ale i k
deaktivaci měniče, když mám v noci NT a velmi nízkou spotovou cenu. Šetřím
si tak nabitou baterii na ranní špičku, když je VT a spotová cena vysoká.
3. Připomínky k napěťovým a proudovým úrovním vstupu DRED měniče GOODWE
bude asi potřeba poslat čínskému výrobci
4. U té optiky bych měl obavu ze zbytkového napětí na spínači, na které by
se mohlo něco naindukovat ( dráty jsou dost dlouhé ) a zvednout to nad
rozhodovací úroveň. Zkrat přes pozlacené kontakty vidím jako jistotu.
Zdravi
Jirka Sloupenský OK1MWW
út 11. 3. 2025 v 14:08 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
> S dovolením bez dovolení spojím 2 Tvé maily do jednoho.
>
> Opalování kontaktů: myslím, že by to nebylo tak horké.
> Kdybych to stavěl já, tak na primární stranu dám 2x (tj. do každé větve)
> odpor 1k a kondenzátor 100n na AC275V.
> To bude znamenat proud kolem 3mA, úbytek na odporech po 90mW, nejhorší
> možný náběhový proud 160mA.
>
> Zde stojí za zmínku, že tento signál spíná (resp. teoreticky by mohl
> spínat) ČEZd/EGD jen v případě nějakého fatálního přebytku energie v síti.
> Tedy v praxi za celou životnost elektrárny zřejmě buď nebude sepnutý
> vůbec, nebo jen naprosto minimálně.
> A logika spínání je pozitivní. Tj. těch AC230V je tam přivedeno jen v
> okamžiku aktivace. Tedy v praxi bude víceméně furt vypnutý.
> O vazbě na uživatelské spínání napíšu v dalším postu.
>
> Nechuť k optice u elektrikářů: asi jak u kterých. U těch echt, co umí
> jenom natáhnout drát, tam možná ano. Relé ještě pochopili, optron už ne.
> Ale u těch trochu lepších, co už používají třeba PLC, tam spíš naopak.
> PLC, frekvenční měniče, různá silová čidla atd. mají optronové výstupy a
> vstupy v hojné míře. Víc než releová, právě kvůli dlouhodobé spolehlivosti.
>
> Ale je fakt, že většinou na úrovni 24V (v profesionální sféře) nebo 12V
> (v amatérské sféře).
> Aby někde byl propagován vstup přímo na logické úrovni 5V nebo jako v
> tomto případě dokonce na 3.3V, to je myslím hodně nezvyklé.
> To dělají jen děti v kroužku mladých elektrotechniků, ale ne
> profesionálové.
> A u měniče mě to překvapuje hodně, protože to vesměs bývají dobře a
> odolně navržená zařízení. Tohle tam asi navrhoval brigádník.
> Když už tak ale je, tak se tam tam optika hodí o to víc.
>
> PL
>
> *******************
>
> Dne 11.3.2025 v 9:21 Jindrich Fucik napsal(a):
> > úsměvná doplňující neužitečná informace:
> > Když tam bude optron, tak potřebuješ to napětí zdroje alespoň minimálně
> filtrovat, jinak ti bude tranzistor kmitat. Tím z toho ale uděláš LED
> žárovku, která žere kontakty :)
> > Zatímco relé provádí filtraci mechanicky a existují i AC relé :)
> >
>
> Dne 11.3.2025 v 9:38 Jindrich Fucik napsal(a):
> > Jen pro mojí zvědavost.
> > Existuje nějaký známý problém z formálního hlediska, který nemá relé a
> má optron?
> > Vím, že existují mentálně pomalejší revizáci, proto se optrony prodávají
> pod obchodním názvem "Relé", ale to je tak všechno. Deklarovaná izolační
> pevnost je zhruba 5* větší, než požadovaná.
> > Z hlediska provozní spolehlivosti je pochopitelně mechanické relé
> mnohonásobně NEspolehlivější, deklarovaný počet cyklů pro dobré relé je
> někde mezi 10⁶ a 10⁷, u nejhoršího optronu se udává 5*10⁴ hodin v trvale
> sepnutém stavu, počet cyklů se neuvádí, protože přesahuje.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250311/83db76c0/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list