Re: Minimální napětí a proud u stykače
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Úterý Březen 11 14:08:52 CET 2025
S dovolením bez dovolení spojím 2 Tvé maily do jednoho.
Opalování kontaktů: myslím, že by to nebylo tak horké.
Kdybych to stavěl já, tak na primární stranu dám 2x (tj. do každé větve)
odpor 1k a kondenzátor 100n na AC275V.
To bude znamenat proud kolem 3mA, úbytek na odporech po 90mW, nejhorší
možný náběhový proud 160mA.
Zde stojí za zmínku, že tento signál spíná (resp. teoreticky by mohl
spínat) ČEZd/EGD jen v případě nějakého fatálního přebytku energie v síti.
Tedy v praxi za celou životnost elektrárny zřejmě buď nebude sepnutý
vůbec, nebo jen naprosto minimálně.
A logika spínání je pozitivní. Tj. těch AC230V je tam přivedeno jen v
okamžiku aktivace. Tedy v praxi bude víceméně furt vypnutý.
O vazbě na uživatelské spínání napíšu v dalším postu.
Nechuť k optice u elektrikářů: asi jak u kterých. U těch echt, co umí
jenom natáhnout drát, tam možná ano. Relé ještě pochopili, optron už ne.
Ale u těch trochu lepších, co už používají třeba PLC, tam spíš naopak.
PLC, frekvenční měniče, různá silová čidla atd. mají optronové výstupy a
vstupy v hojné míře. Víc než releová, právě kvůli dlouhodobé spolehlivosti.
Ale je fakt, že většinou na úrovni 24V (v profesionální sféře) nebo 12V
(v amatérské sféře).
Aby někde byl propagován vstup přímo na logické úrovni 5V nebo jako v
tomto případě dokonce na 3.3V, to je myslím hodně nezvyklé.
To dělají jen děti v kroužku mladých elektrotechniků, ale ne profesionálové.
A u měniče mě to překvapuje hodně, protože to vesměs bývají dobře a
odolně navržená zařízení. Tohle tam asi navrhoval brigádník.
Když už tak ale je, tak se tam tam optika hodí o to víc.
PL
*******************
Dne 11.3.2025 v 9:21 Jindrich Fucik napsal(a):
> úsměvná doplňující neužitečná informace:
> Když tam bude optron, tak potřebuješ to napětí zdroje alespoň minimálně filtrovat, jinak ti bude tranzistor kmitat. Tím z toho ale uděláš LED žárovku, která žere kontakty :)
> Zatímco relé provádí filtraci mechanicky a existují i AC relé :)
>
Dne 11.3.2025 v 9:38 Jindrich Fucik napsal(a):
> Jen pro mojí zvědavost.
> Existuje nějaký známý problém z formálního hlediska, který nemá relé a má optron?
> Vím, že existují mentálně pomalejší revizáci, proto se optrony prodávají pod obchodním názvem "Relé", ale to je tak všechno. Deklarovaná izolační pevnost je zhruba 5* větší, než požadovaná.
> Z hlediska provozní spolehlivosti je pochopitelně mechanické relé mnohonásobně NEspolehlivější, deklarovaný počet cyklů pro dobré relé je někde mezi 10⁶ a 10⁷, u nejhoršího optronu se udává 5*10⁴ hodin v trvale sepnutém stavu, počet cyklů se neuvádí, protože přesahuje.
Další informace o konferenci Hw-list