<div dir="ltr"><div>Asi si poněkud nerozumíme:</div><div><br></div><div>1. o opalování kontaktů nejde, jde o jejich průběžnou oxidaci, kterou pak extrémně malý proud a napětí ze vstupu DRED měniče GOODWE neumí prorazit. Kdysi, když jsem ještě pracoval, jsme takovýto problém velkého rozsahu řešili. </div><div>2. Signál DRED nepoužívám jen pro nouzové odpojení od ČEZU ale i k deaktivaci měniče, když mám v noci NT a velmi nízkou spotovou cenu. Šetřím si tak nabitou baterii na ranní špičku, když je VT a spotová cena vysoká.</div><div>3. Připomínky k napěťovým a proudovým úrovním vstupu DRED měniče GOODWE bude asi potřeba poslat čínskému výrobci</div><div>4. U té optiky bych měl obavu ze zbytkového napětí na spínači, na které by se mohlo něco naindukovat ( dráty jsou dost dlouhé ) a zvednout to nad rozhodovací úroveň. Zkrat přes pozlacené kontakty vidím jako jistotu. </div><div><br></div><div><br></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský OK1MWW</div></div><br></div><br><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 3. 2025 v 14:08 odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">S dovolením bez dovolení spojím 2 Tvé maily do jednoho.<br>
<br>
Opalování kontaktů: myslím, že by to nebylo tak horké.<br>
Kdybych to stavěl já, tak na primární stranu dám 2x (tj. do každé větve) <br>
odpor 1k a kondenzátor 100n na AC275V.<br>
To bude znamenat proud kolem 3mA, úbytek na odporech po 90mW, nejhorší <br>
možný náběhový proud 160mA.<br>
<br>
Zde stojí za zmínku, že tento signál spíná (resp. teoreticky by mohl <br>
spínat) ČEZd/EGD jen v případě nějakého fatálního přebytku energie v síti.<br>
Tedy v praxi za celou životnost elektrárny zřejmě buď nebude sepnutý <br>
vůbec, nebo jen naprosto minimálně.<br>
A logika spínání je pozitivní. Tj. těch AC230V je tam přivedeno jen v <br>
okamžiku aktivace. Tedy v praxi bude víceméně furt vypnutý.<br>
O vazbě na uživatelské spínání napíšu v dalším postu.<br>
<br>
Nechuť k optice u elektrikářů: asi jak u kterých. U těch echt, co umí <br>
jenom natáhnout drát, tam možná ano. Relé ještě pochopili, optron už ne.<br>
Ale u těch trochu lepších, co už používají třeba PLC, tam spíš naopak.<br>
PLC, frekvenční měniče, různá silová čidla atd. mají optronové výstupy a <br>
vstupy v hojné míře. Víc než releová, právě kvůli dlouhodobé spolehlivosti.<br>
<br>
Ale je fakt, že většinou na úrovni 24V (v profesionální sféře) nebo 12V <br>
(v amatérské sféře).<br>
Aby někde byl propagován vstup přímo na logické úrovni 5V nebo jako v <br>
tomto případě dokonce na 3.3V, to je myslím hodně nezvyklé.<br>
To dělají jen děti v kroužku mladých elektrotechniků, ale ne profesionálové.<br>
A u měniče mě to překvapuje hodně, protože to vesměs bývají dobře a <br>
odolně navržená zařízení. Tohle tam asi navrhoval brigádník.<br>
Když už tak ale je, tak se tam tam optika hodí o to víc.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
Dne 11.3.2025 v 9:21 Jindrich Fucik napsal(a):<br>
> úsměvná doplňující neužitečná informace:<br>
> Když tam bude optron, tak potřebuješ to napětí zdroje alespoň minimálně filtrovat, jinak ti bude tranzistor kmitat. Tím z toho ale uděláš LED žárovku, která žere kontakty :)<br>
> Zatímco relé provádí filtraci mechanicky a existují i AC relé :)<br>
><br>
<br>
Dne 11.3.2025 v 9:38 Jindrich Fucik napsal(a):<br>
> Jen pro mojí zvědavost.<br>
> Existuje nějaký známý problém z formálního hlediska, který nemá relé a má optron?<br>
> Vím, že existují mentálně pomalejší revizáci, proto se optrony prodávají pod obchodním názvem "Relé", ale to je tak všechno. Deklarovaná izolační pevnost je zhruba 5* větší, než požadovaná.<br>
> Z hlediska provozní spolehlivosti je pochopitelně mechanické relé mnohonásobně NEspolehlivější, deklarovaný počet cyklů pro dobré relé je někde mezi 10⁶ a 10⁷, u nejhoršího optronu se udává 5*10⁴ hodin v trvale sepnutém stavu, počet cyklů se neuvádí, protože přesahuje.<br>