Re: Minimální napětí a proud u stykače

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Neděle Březen 9 12:07:46 CET 2025


Ať hledám jak hledám, tak relé s cívkou 230V ac a zlatými kontakty
nenacházím. To co jste poslal, je cívka 60v DC . Asi neumím hledat ((::

Dne ne 9. 3. 2025 10:40 uživatel jurp <jurp na volny.cz> napsal:

> Pro tyhle a i jiné pripady osazuji interfacove rele
> Finder rad 93 + 34. Sirka 6.2mm, takze do 1M se vejdou v pohode 2rele.
>
> Socket 93.63.8.230
> Rele   34.51.7.060.5110 (na konci musi byt 51xx coz je Au kontakt)
> Kam jsem je dal, tam o nich nevim. S vyjimkou pripadu, kde bylo chudak
> po mnoha letech ukmitano mechanicky.
>
> JURP
>
>
> Dne 9.3.2025 v 10:00 Jirka Mww napsal(a):
> > Dobrý den,
> >
> > tak jsem to dnes změřil, napětí na tom vývodu DRED při rozepnutém
> kontaktu je
> > 3.2V a proud při sepnutém  kontaktu je 4.2 mA.  Tohle spínat velkým
> stykačem se
> > asi opravdu nehodí.
> > fVE je v záruce, zítra dodavateli zavolám  a pokusím se najít nějaké
> řešení. Asi
> > to bude chtít nějaké jiné relé, problém je v tom, že ten stykač  hager
> ESC 227
> > je poměrně úzký a okolo něj není v rozvaděči místo.  Jinak u mě je to
> tak, že
> > zkratovaný signál DRED je FVE v provozu, signál DRED je zapojen na
> rozpínací
> > kontakt a při sepnutí relé se to odpojí.
> > Můžete případně poradit relé na 230 V AC , které se vejde do jedné
> pozice na DIN
> > lištu a bude mít "slaboproudé " kontakty ?
> > Zdravi
> > Jirka Sloupenský  OK1MWW
> >
> >
> > so 8. 3. 2025 v 19:28 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> > <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
> >
> >     Řekl bych, že pomocná relé od Elka jsou u nás asi ta nejpoužívanější.
> >     Ale přít se o to jistě nebudu. Sám je doma mám taky.
> >
> >     Vypnutí FVE signálem HDO má logiku NO.
> >     Tedy aktivní stav (sepnuté pomocné relé) znamená stav "vypni FVE".
> >     Takže když už bych používal relé se 2 kontakty, zapojil bych je spíš
> >     paralelně než sériově.
> >     Nedodržení příkazu pro vypnutí je asi větší průšvih než případný
> neprovedený
> >     opětovný start měniče.
> >
> >     PL
> >
> >     ****************
> >
> >     Dne 8.3.2025 v 19:12 Jan Půhoný napsal(a):
> >>     No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost celeho systemu tak na
> >>     polovinu, to bych tam fakt nedaval.
> >>
> >>     Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste nejake normani
> finder
> >>     rele s civkou na 230V. Jde pripadne jednoduse vymenit a ma dva pary
> >>     kontaktu, takze bych je zapojil do serie a pak uz viset nezustane.
> >>
> >>     HP
> >>
> >>
> >>     so 8. 3. 2025 v 18:34 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> >>     <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
> >>
> >>         Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu
> určené:
> >>
> https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445
> >>         <
> https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445
> >
> >>
> >>         PL
> >>
> >>         ******************
> >>
> >>         Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
> >>>         dobrý den,
> >>>
> >>>         můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro
> vypnutí elektrárny
> >>>         prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je
> určen pro
> >>>         spínání AC 230V a proud až 25 A.  U mne ten stykač ale
> spíná jen
> >>>         signál DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě
> >>>         nízkonapěťový a nízkoproudový. Zítra ty konkrétní hodnoty
> změřím, ale
> >>>         přesto bych se zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo
> pravidlo
> >>>         , jaký minimální proud nebo napětí by mělo zajistit
> >>>         spolehlivé sepnutí ?  Ptám se proto ,že používám signál DRED
> také k
> >>>         vypínání měniče když je levná elektřina a šetřím tím energii v
> >>>         baterce na dobu, když je elektřina drahá ( Mám spot).  Bohužel
> se mi
> >>>         už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a ráno se
> kontakty na
> >>>         tom stykači nespojily, signál DRED  tedy zůstal viset a jel
> jsem na
> >>>         síť i když to nebylo potřeba.  Stáhl jsem katalog i technická
> data
> >>>         toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty
> napětí a
> >>>         proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač.  Mám FVE
> ještě v
> >>>         záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem
> na
> >>>         téma nápravy.  Náhrada nějakým obyčejným DC relé je
> problematická,
> >>>         protože  ten  stykač je primárně určen k odpojení FVE ze
> strany ČEZu
> >>>         prostřednictvím speciálního signálu HDO , takže cívka musí být
> na
> >>>         230V AC , spíná se to normálně jako HDO na N vodič. Nějaké
> nápady,
> >>>         jak to rozumně  řešit ?
> >>>
> >>>         Zdravi
> >>>         Jirka Sloupenský  OK1MWW
> >>>
> >
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250309/cfa1d14f/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list