<div dir="auto">Ať hledám jak hledám, tak relé s cívkou 230V ac a zlatými kontakty nenacházím. To co jste poslal, je cívka 60v DC . Asi neumím hledat ((::</div><br><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne ne 9. 3. 2025 10:40 uživatel jurp <<a href="mailto:jurp@volny.cz">jurp@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Pro tyhle a i jiné pripady osazuji interfacove rele<br>
Finder rad 93 + 34. Sirka 6.2mm, takze do 1M se vejdou v pohode 2rele.<br>
<br>
Socket 93.63.8.230<br>
Rele 34.51.7.060.5110 (na konci musi byt 51xx coz je Au kontakt)<br>
Kam jsem je dal, tam o nich nevim. S vyjimkou pripadu, kde bylo chudak<br>
po mnoha letech ukmitano mechanicky.<br>
<br>
JURP<br>
<br>
<br>
Dne 9.3.2025 v 10:00 Jirka Mww napsal(a):<br>
> Dobrý den,<br>
> <br>
> tak jsem to dnes změřil, napětí na tom vývodu DRED při rozepnutém kontaktu je <br>
> 3.2V a proud při sepnutém kontaktu je 4.2 mA. Tohle spínat velkým stykačem se <br>
> asi opravdu nehodí.<br>
> fVE je v záruce, zítra dodavateli zavolám a pokusím se najít nějaké řešení. Asi <br>
> to bude chtít nějaké jiné relé, problém je v tom, že ten stykač hager ESC 227 <br>
> je poměrně úzký a okolo něj není v rozvaděči místo. Jinak u mě je to tak, že <br>
> zkratovaný signál DRED je FVE v provozu, signál DRED je zapojen na rozpínací <br>
> kontakt a při sepnutí relé se to odpojí.<br>
> Můžete případně poradit relé na 230 V AC , které se vejde do jedné pozice na DIN <br>
> lištu a bude mít "slaboproudé " kontakty ?<br>
> Zdravi<br>
> Jirka Sloupenský OK1MWW<br>
> <br>
> <br>
> so 8. 3. 2025 v 19:28 odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz" target="_blank" rel="noreferrer">labaj@volny.cz</a> <br>
> <mailto:<a href="mailto:labaj@volny.cz" target="_blank" rel="noreferrer">labaj@volny.cz</a>>> napsal:<br>
> <br>
> Řekl bych, že pomocná relé od Elka jsou u nás asi ta nejpoužívanější.<br>
> Ale přít se o to jistě nebudu. Sám je doma mám taky.<br>
> <br>
> Vypnutí FVE signálem HDO má logiku NO.<br>
> Tedy aktivní stav (sepnuté pomocné relé) znamená stav "vypni FVE".<br>
> Takže když už bych používal relé se 2 kontakty, zapojil bych je spíš<br>
> paralelně než sériově.<br>
> Nedodržení příkazu pro vypnutí je asi větší průšvih než případný neprovedený<br>
> opětovný start měniče.<br>
> <br>
> PL<br>
> <br>
> ****************<br>
> <br>
> Dne 8.3.2025 v 19:12 Jan Půhoný napsal(a):<br>
>> No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost celeho systemu tak na<br>
>> polovinu, to bych tam fakt nedaval.<br>
>><br>
>> Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste nejake normani finder<br>
>> rele s civkou na 230V. Jde pripadne jednoduse vymenit a ma dva pary<br>
>> kontaktu, takze bych je zapojil do serie a pak uz viset nezustane.<br>
>><br>
>> HP<br>
>><br>
>><br>
>> so 8. 3. 2025 v 18:34 odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz" target="_blank" rel="noreferrer">labaj@volny.cz</a><br>
>> <mailto:<a href="mailto:labaj@volny.cz" target="_blank" rel="noreferrer">labaj@volny.cz</a>>> napsal:<br>
>><br>
>> Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu určené:<br>
>> <a href="https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445</a><br>
>> <<a href="https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445</a>><br>
>><br>
>> PL<br>
>><br>
>> ******************<br>
>><br>
>> Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):<br>
>>> dobrý den,<br>
>>><br>
>>> můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny<br>
>>> prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je určen pro<br>
>>> spínání AC 230V a proud až 25 A. U mne ten stykač ale spíná jen<br>
>>> signál DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě<br>
>>> nízkonapěťový a nízkoproudový. Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale<br>
>>> přesto bych se zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo<br>
>>> , jaký minimální proud nebo napětí by mělo zajistit<br>
>>> spolehlivé sepnutí ? Ptám se proto ,že používám signál DRED také k<br>
>>> vypínání měniče když je levná elektřina a šetřím tím energii v<br>
>>> baterce na dobu, když je elektřina drahá ( Mám spot). Bohužel se mi<br>
>>> už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a ráno se kontakty na<br>
>>> tom stykači nespojily, signál DRED tedy zůstal viset a jel jsem na<br>
>>> síť i když to nebylo potřeba. Stáhl jsem katalog i technická data<br>
>>> toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a<br>
>>> proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač. Mám FVE ještě v<br>
>>> záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na<br>
>>> téma nápravy. Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická,<br>
>>> protože ten stykač je primárně určen k odpojení FVE ze strany ČEZu<br>
>>> prostřednictvím speciálního signálu HDO , takže cívka musí být na<br>
>>> 230V AC , spíná se to normálně jako HDO na N vodič. Nějaké nápady,<br>
>>> jak to rozumně řešit ?<br>
>>><br>
>>> Zdravi<br>
>>> Jirka Sloupenský OK1MWW<br>
>>><br>
><br>
_______________________________________________<br>