Re: Minimální napětí a proud u stykače

Petr Labaj labaj na volny.cz
Neděle Březen 9 14:38:21 CET 2025


Když už tam chcete dát něco pro daný účel necertifikovaného, tak co to 
pak udělat kompletně elektronicky?
Bude to určitě spolehlivější.

Na primár (tj. na tu stranu spínanou pomocí HDO) malý kondenzátor na 
AC400V, odpor, graetz nebo jenom diodu, kondenzátor a (nepovinně) zenereku.
Za to optron, jeho výstup bude spínat DRED na měniči.

To celé postavíte možná i ze šuplíkových zásob za chvilku.
A optron při vhodně nastavených parametrech na rozdíl od relátka přežije 
Vás, Vaše děti i děti Vašich dětí.

PL

*****************

Dne 9.3.2025 v 12:07 Jirka Mww napsal(a):
> Ať hledám jak hledám, tak relé s cívkou 230V ac a zlatými kontakty 
> nenacházím. To co jste poslal, je cívka 60v DC . Asi neumím hledat ((::
>
> Dne ne 9. 3. 2025 10:40 uživatel jurp <jurp na volny.cz> napsal:
>
>     Pro tyhle a i jiné pripady osazuji interfacove rele
>     Finder rad 93 + 34. Sirka 6.2mm, takze do 1M se vejdou v pohode 2rele.
>
>     Socket 93.63.8.230
>     Rele   34.51.7.060.5110 (na konci musi byt 51xx coz je Au kontakt)
>     Kam jsem je dal, tam o nich nevim. S vyjimkou pripadu, kde bylo chudak
>     po mnoha letech ukmitano mechanicky.
>
>     JURP
>
>
>     Dne 9.3.2025 v 10:00 Jirka Mww napsal(a):
>     > Dobrý den,
>     >
>     > tak jsem to dnes změřil, napětí na tom vývodu DRED při
>     rozepnutém kontaktu je
>     > 3.2V a proud při sepnutém  kontaktu je 4.2 mA.  Tohle spínat
>     velkým stykačem se
>     > asi opravdu nehodí.
>     > fVE je v záruce, zítra dodavateli zavolám  a pokusím se najít
>     nějaké řešení. Asi
>     > to bude chtít nějaké jiné relé, problém je v tom, že ten stykač 
>     hager ESC 227
>     > je poměrně úzký a okolo něj není v rozvaděči místo. Jinak u mě
>     je to tak, že
>     > zkratovaný signál DRED je FVE v provozu, signál DRED je zapojen
>     na rozpínací
>     > kontakt a při sepnutí relé se to odpojí.
>     > Můžete případně poradit relé na 230 V AC , které se vejde do
>     jedné pozice na DIN
>     > lištu a bude mít "slaboproudé " kontakty ?
>     > Zdravi
>     > Jirka Sloupenský  OK1MWW
>     >
>     >
>     > so 8. 3. 2025 v 19:28 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
>     > <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
>     >
>     >     Řekl bych, že pomocná relé od Elka jsou u nás asi ta
>     nejpoužívanější.
>     >     Ale přít se o to jistě nebudu. Sám je doma mám taky.
>     >
>     >     Vypnutí FVE signálem HDO má logiku NO.
>     >     Tedy aktivní stav (sepnuté pomocné relé) znamená stav "vypni
>     FVE".
>     >     Takže když už bych používal relé se 2 kontakty, zapojil bych
>     je spíš
>     >     paralelně než sériově.
>     >     Nedodržení příkazu pro vypnutí je asi větší průšvih než
>     případný neprovedený
>     >     opětovný start měniče.
>     >
>     >     PL
>     >
>     >     ****************
>     >
>     >     Dne 8.3.2025 v 19:12 Jan Půhoný napsal(a):
>     >>     No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost celeho systemu
>     tak na
>     >>     polovinu, to bych tam fakt nedaval.
>     >>
>     >>     Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste nejake
>     normani finder
>     >>     rele s civkou na 230V. Jde pripadne jednoduse vymenit a ma
>     dva pary
>     >>     kontaktu, takze bych je zapojil do serie a pak uz viset
>     nezustane.
>     >>
>     >>     HP
>     >>
>     >>
>     >>     so 8. 3. 2025 v 18:34 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
>     >>     <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
>     >>
>     >>         Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k
>     tomu určené:
>     >>
>     https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445
>     >>       
>      <https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445>
>     >>
>     >>         PL
>     >>
>     >>         ******************
>     >>
>     >>         Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
>     >>>         dobrý den,
>     >>>
>     >>>         můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro
>     vypnutí elektrárny
>     >>>         prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227,
>     který je určen pro
>     >>>         spínání AC 230V a proud až 25 A.  U mne ten stykač ale
>     spíná jen
>     >>>         signál DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě
>     >>>         nízkonapěťový a nízkoproudový. Zítra ty konkrétní
>     hodnoty změřím, ale
>     >>>         přesto bych se zeptal obecně : existuje nějaký předpis
>     nebo pravidlo
>     >>>         , jaký minimální proud nebo napětí by mělo zajistit
>     >>>         spolehlivé sepnutí ?  Ptám se proto ,že používám
>     signál DRED také k
>     >>>         vypínání měniče když je levná elektřina a šetřím tím
>     energii v
>     >>>         baterce na dobu, když je elektřina drahá ( Mám spot). 
>     Bohužel se mi
>     >>>         už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a ráno se
>     kontakty na
>     >>>         tom stykači nespojily, signál DRED  tedy zůstal viset
>     a jel jsem na
>     >>>         síť i když to nebylo potřeba.  Stáhl jsem katalog i
>     technická data
>     >>>         toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální
>     hodnoty napětí a
>     >>>         proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač.  Mám
>     FVE ještě v
>     >>>         záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s
>     dodavatelem na
>     >>>         téma nápravy.  Náhrada nějakým obyčejným DC relé je
>     problematická,
>     >>>         protože  ten  stykač je primárně určen k odpojení FVE
>     ze strany ČEZu
>     >>>         prostřednictvím speciálního signálu HDO , takže cívka
>     musí být na
>     >>>         230V AC , spíná se to normálně jako HDO na N vodič.
>     Nějaké nápady,
>     >>>         jak to rozumně  řešit ?
>     >>>
>     >>>         Zdravi
>     >>>         Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250309/7b133048/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list