[OR] TC svepomoci

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Pondělí Leden 6 01:34:20 CET 2025


Zanechání stop bych se nebál, bývají tam jističe.
Takže jde jen o to, že jednak mají nějaké tolerance a jednak jsou tam 
taky spotřebiče a některé, třeba roztočené 1f motory, nebo veřejné 
osvětlení s kompenzačními kondenzátory, můžou s impulzními proudy trochu 
zamávat.

PH

Dne 06.01.2025 v 1:12 Petr Labaj napsal(a):
> Tak pokud oběma nožovkama teče stejný (hodně velký) proud, tak to 
> zřejmě nedopadlo tak, že by se jedna odpařila a druhá zůstala netknutá.
> Pokud v té nožovce je drát (asi zasypaný pískem), který se rozžhaví do 
> oranžova, ale těsně před destrukcí se proud přeruší, tak to podle mě 
> na něm zanechá stopy.
> Navíc pak v dalším průběhu přes něho teče součet proudů pro 2 fáze, 
> tak to by ho mohlo dorazit.
>
> No ale zjevně to ten drát vydržel.
> Asi tuhle pojistku vyráběl nějaký slušný oddíl.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 6.1.2025 v 0:01 Jan Waclawek napsal(a):
>> No ved, zhorela len jedna z tych nozoviek.
>>
>>   Aj by som povedal, ze to tak nevyhnutne musi dopadnut, neviem si 
>> predstavit nejake "natavenie" ako pise pan kolega Labaj.
>>
>> wek
>>
>>
>> On 5 January 2025 23:29:13 CET, AZE <aze na seznam.cz> wrote:
>>> Tím “tady” bylo myšleno tady v domě. Jak a kde je jištěno venkovní 
>>> vedení, nevím, to už jsem psal. “Smůla” byla, že se ty dvě fáze při 
>>> poruše nepotkaly s nulákem, ale šikovně se zamotaly a zřejmě někde u 
>>> trafa (?) se přerušila jen jedna z nich.
>>> aze
>>>
>>> From: Petr Labaj
>>> Sent: Sunday, January 05, 2025 10:55 PM
>>> To: hw-list na list.hw.cz
>>> Subject: Re: [OR] TC svepomoci
>>>
>>> Každé vedení musí být jištěno.
>>> Takže minimálně za trafem musí být nějaké patřičně dimenzované nožovky.
>>> A tady bych čekal, že se upálí obě, ne jenom jedna.
>>>
>>> Pokud by tam pojistky nebyly, tak by ty dráty pěkně svítily a z 
>>> trafa by se kouřilo.
>>>
>>> PL
>>>
>>> *******************
>>>
>>>
>>> Dne 5.1.2025 v 20:40 AZE napsal(a):
>>>
>>>   Tady neshořelo vůbec nic, ani pojistky (žádné nejsou, všude jsou 
>>> jističe a ani ty nic), ale v TČ je naštěstí detektor sledu fází a 
>>> asi se mu nelíbilo že má jaksi dvě fáze ve fázi
>>>   I kdyby nebyl, motor by se asi nerozběhl (nezkoušel jsem) a vypnul 
>>> by jej 10A jistič.
>>>   První dojem byl, že někdo venku (v domě těžko) přehodil fáze a 
>>> změnil sled. První údiv by, že všechny fáze mají 235V a druhý, že 
>>> mezi L1 a L2 je sotva 0,5V.
>>>   aze
>>>
>>>
>>>   U té Vaší poruchy je zajímavé, že shořela jenom jedna pojistka.
>>>   Musela to být zřejmě pořádná proudová pecka, tak bych čekal, že 
>>> shoří obě. Nebo se aspoň ta druhá nataví, a zvýšený odběr na této 
>>> fázi (která táhne za dvě) to dorazí.
>>>   Jestlipak tam místo pojistek neměli třeba nějakou 10-ku šroub?


Další informace o konferenci Hw-list