[OR] TC svepomoci

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pondělí Leden 6 02:10:54 CET 2025


Jističe v trafostanici?
Asi si nerozumíme. Já to chápal tak, že se potkaly 2 fázové dráty na 
vnějším vedení. Tj. na vedení mezi trafostanicí a účastníky.
No a výstup toho trafa je podle mě jištěný pojistkami s nějakou šílenou 
vypínací schopností (100kA nebo víc) a dimenzovanými na max. očekávaný 
proud na daném výstupním vedení.
Jedna z nich se přerušila, druhá kupodivu zůstala funkční a proto byla 
ta závada tak trochu zrádná.

PL

*****************

Dne 6.1.2025 v 1:34 Pavel Hudeček napsal(a):
> Zanechání stop bych se nebál, bývají tam jističe.
> Takže jde jen o to, že jednak mají nějaké tolerance a jednak jsou tam 
> taky spotřebiče a některé, třeba roztočené 1f motory, nebo veřejné 
> osvětlení s kompenzačními kondenzátory, můžou s impulzními proudy 
> trochu zamávat.
>
> PH
>
> Dne 06.01.2025 v 1:12 Petr Labaj napsal(a):
>> Tak pokud oběma nožovkama teče stejný (hodně velký) proud, tak to 
>> zřejmě nedopadlo tak, že by se jedna odpařila a druhá zůstala netknutá.
>> Pokud v té nožovce je drát (asi zasypaný pískem), který se rozžhaví 
>> do oranžova, ale těsně před destrukcí se proud přeruší, tak to podle 
>> mě na něm zanechá stopy.
>> Navíc pak v dalším průběhu přes něho teče součet proudů pro 2 fáze, 
>> tak to by ho mohlo dorazit.
>>
>> No ale zjevně to ten drát vydržel.
>> Asi tuhle pojistku vyráběl nějaký slušný oddíl.
>>
>> PL
>>
>> ******************
>>
>> Dne 6.1.2025 v 0:01 Jan Waclawek napsal(a):
>>> No ved, zhorela len jedna z tych nozoviek.
>>>
>>>   Aj by som povedal, ze to tak nevyhnutne musi dopadnut, neviem si 
>>> predstavit nejake "natavenie" ako pise pan kolega Labaj.
>>>
>>> wek
>>>
>>>
>>> On 5 January 2025 23:29:13 CET, AZE <aze na seznam.cz> wrote:
>>>> Tím “tady” bylo myšleno tady v domě. Jak a kde je jištěno venkovní 
>>>> vedení, nevím, to už jsem psal. “Smůla” byla, že se ty dvě fáze při 
>>>> poruše nepotkaly s nulákem, ale šikovně se zamotaly a zřejmě někde 
>>>> u trafa (?) se přerušila jen jedna z nich.
>>>> aze
>>>>
>>>> From: Petr Labaj
>>>> Sent: Sunday, January 05, 2025 10:55 PM
>>>> To: hw-list na list.hw.cz
>>>> Subject: Re: [OR] TC svepomoci
>>>>
>>>> Každé vedení musí být jištěno.
>>>> Takže minimálně za trafem musí být nějaké patřičně dimenzované 
>>>> nožovky.
>>>> A tady bych čekal, že se upálí obě, ne jenom jedna.
>>>>
>>>> Pokud by tam pojistky nebyly, tak by ty dráty pěkně svítily a z 
>>>> trafa by se kouřilo.
>>>>
>>>> PL
>>>>
>>>> *******************
>>>>
>>>>
>>>> Dne 5.1.2025 v 20:40 AZE napsal(a):
>>>>
>>>>   Tady neshořelo vůbec nic, ani pojistky (žádné nejsou, všude jsou 
>>>> jističe a ani ty nic), ale v TČ je naštěstí detektor sledu fází a 
>>>> asi se mu nelíbilo že má jaksi dvě fáze ve fázi
>>>>   I kdyby nebyl, motor by se asi nerozběhl (nezkoušel jsem) a 
>>>> vypnul by jej 10A jistič.
>>>>   První dojem byl, že někdo venku (v domě těžko) přehodil fáze a 
>>>> změnil sled. První údiv by, že všechny fáze mají 235V a druhý, že 
>>>> mezi L1 a L2 je sotva 0,5V.
>>>>   aze
>>>>
>>>>
>>>>   U té Vaší poruchy je zajímavé, že shořela jenom jedna pojistka.
>>>>   Musela to být zřejmě pořádná proudová pecka, tak bych čekal, že 
>>>> shoří obě. Nebo se aspoň ta druhá nataví, a zvýšený odběr na této 
>>>> fázi (která táhne za dvě) to dorazí.
>>>>   Jestlipak tam místo pojistek neměli třeba nějakou 10-ku šroub?
>



Další informace o konferenci Hw-list