[OR] TC svepomoci
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Pondělí Leden 6 01:12:38 CET 2025
Tak pokud oběma nožovkama teče stejný (hodně velký) proud, tak to zřejmě
nedopadlo tak, že by se jedna odpařila a druhá zůstala netknutá.
Pokud v té nožovce je drát (asi zasypaný pískem), který se rozžhaví do
oranžova, ale těsně před destrukcí se proud přeruší, tak to podle mě na
něm zanechá stopy.
Navíc pak v dalším průběhu přes něho teče součet proudů pro 2 fáze, tak
to by ho mohlo dorazit.
No ale zjevně to ten drát vydržel.
Asi tuhle pojistku vyráběl nějaký slušný oddíl.
PL
******************
Dne 6.1.2025 v 0:01 Jan Waclawek napsal(a):
> No ved, zhorela len jedna z tych nozoviek.
>
> Aj by som povedal, ze to tak nevyhnutne musi dopadnut, neviem si predstavit nejake "natavenie" ako pise pan kolega Labaj.
>
> wek
>
>
> On 5 January 2025 23:29:13 CET, AZE <aze na seznam.cz> wrote:
>> Tím “tady” bylo myšleno tady v domě. Jak a kde je jištěno venkovní vedení, nevím, to už jsem psal. “Smůla” byla, že se ty dvě fáze při poruše nepotkaly s nulákem, ale šikovně se zamotaly a zřejmě někde u trafa (?) se přerušila jen jedna z nich.
>> aze
>>
>> From: Petr Labaj
>> Sent: Sunday, January 05, 2025 10:55 PM
>> To: hw-list na list.hw.cz
>> Subject: Re: [OR] TC svepomoci
>>
>> Každé vedení musí být jištěno.
>> Takže minimálně za trafem musí být nějaké patřičně dimenzované nožovky.
>> A tady bych čekal, že se upálí obě, ne jenom jedna.
>>
>> Pokud by tam pojistky nebyly, tak by ty dráty pěkně svítily a z trafa by se kouřilo.
>>
>> PL
>>
>> *******************
>>
>>
>> Dne 5.1.2025 v 20:40 AZE napsal(a):
>>
>> Tady neshořelo vůbec nic, ani pojistky (žádné nejsou, všude jsou jističe a ani ty nic), ale v TČ je naštěstí detektor sledu fází a asi se mu nelíbilo že má jaksi dvě fáze ve fázi
>> I kdyby nebyl, motor by se asi nerozběhl (nezkoušel jsem) a vypnul by jej 10A jistič.
>> První dojem byl, že někdo venku (v domě těžko) přehodil fáze a změnil sled. První údiv by, že všechny fáze mají 235V a druhý, že mezi L1 a L2 je sotva 0,5V.
>> aze
>>
>>
>> U té Vaší poruchy je zajímavé, že shořela jenom jedna pojistka.
>> Musela to být zřejmě pořádná proudová pecka, tak bych čekal, že shoří obě. Nebo se aspoň ta druhá nataví, a zvýšený odběr na této fázi (která táhne za dvě) to dorazí.
>> Jestlipak tam místo pojistek neměli třeba nějakou 10-ku šroub?
>>
>> PL
>>
Další informace o konferenci Hw-list