Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou

Petr Simek psimek na jcu.cz
Neděle Září 29 20:19:46 CEST 2024


yOn Sun, 29 Sep 2024, Petr Simek wrote:

>>  ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní přepnutí 
>> přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen na L1 a po 
>> ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
>> Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>
> Co pouzit dve rele HRN63 ? Je to hlidac napajeciho napeti s prepinacim
> kontaktem.

Oprava - chce to rele HRN33 , HRN63 se chova trochu jinak - sepne
az pri prekroceni Umax ..



*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list