Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou

Martin Hanek martin na hanek.net
Neděle Září 29 20:22:54 CEST 2024


Tohle?: 
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-fazi-automaticky-vcx-rm-ps1_d528095.html

Martin Hanek



Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
>   Nemáte někdo, prosím,
>
>   ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní 
> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen 
> na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
>  Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>  Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
>  Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 1kV...
>  Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj na DIN 
> lištu, např.: 
> https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany-zdroj-na-din-listu
>  Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
>
>   Petr
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240929/cad6cfba/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list