Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou

Petr Simek psimek na jcu.cz
Neděle Září 29 20:08:29 CEST 2024


On Sun, 29 Sep 2024, petr512 wrote:

>  Nemáte někdo, prosím,
>
>  ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní přepnutí 
> přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen na L1 a po ztrátě 
> fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
> Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...

Co pouzit dve rele HRN63 ? Je to hlidac napajeciho napeti s prepinacim
kontaktem.

Takze jedno rele na preferovane fazi L1 a jeho prepinaci kontakt je
pripojen NO na preferovanou L1 fazi a NC kontakt na druhe rele HRN63.
Druhe HRN63 je napajene z druhe faze a jeho prepinaci kontakt je
pripojen NO druhou fazi a NC na treti fazi.

Takze pokud L1 a L2 nebudou vyhovovat, tak se pres NC kontakty
pripoji faze L3, jinak ma prioritu L1 a po ni L2.


>  Petr

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list