Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou

Jindrich Fucik fulda na seznam.cz
Neděle Září 29 14:57:11 CEST 2024


Když píšu trojúhelník, tak pochopitelně myslím hvězdu, abych na výstupu 
dostal 320V=


Dne 29.09.2024 v 14:09 Jindrich Fucik napsal(a):
> Nebo 3x gretz zapojenej do trojúhelníku jsem myslel. Nebo prostě 
> usměrnit každou fázi a spojit to na DC a pak ten zdroj napájet z DC, 
> jestli to chceš slyšet takhle :)
> 
> Dne 29.09.2024 v 11:08 Pavel Hudeček napsal(a):
>> Je tam jedna složitost: Nejde použít graetz, to by pak měl zdroj na 
>> kondíkách 560 místo 320.
>>
>> Takže jednocestně, jen 3 diody. A naopak přidat mnohem větší C, aby 
>> byla zaručena funkčnost na 1 fázi.
>>
>> PH
>>
>> Dne 29.09.2024 v 10:40 Jindrich Fucik napsal(a):
>>> Zajímavá otázka, proto na ní odpovím úkrokem.
>>> Je moje představa správná, že jako spínaný zdroj to má na vstupu 
>>> usměrňovač a pak cirkus spínačů a porovnávačů? Představuji si to 
>>> zhruba jako na tomto obrázku (náhodně vykradeno na internetu):
>>> https://how2electronics.com/wp-content/uploads/2021/06/Switched-Mode-Power-Supply-SMPS.jpg
>>>
>>> Takže pokud bych ten můstek na vstupu nahradil za třífázový, tak 
>>> dostanu zdarma automatické vyvažování a přepínání fází podle potřeby. 
>>> Dokonce budou menší nároky na vstupní kondenzátor a tak.
>>>
>>> U těch relátek jde asi o stav, kdy přepínáš z jedné fáze na druhou, 
>>> tedy táhneš za sebou oblouk. Ale pořád jsi na polovině, takže bych se 
>>> zase tak moc nebál (sdružené napětí je pochopitelně 400V~).
>>>
>>> Mno a pokud se ti jedná o nákup produktu a nikoli tvorbu, pak ze 
>>> stejného obchodu to samé ve třífázové verzi:
>>> https://www.gme.cz/v/1514713/mean-well-tdr-240-24-3-fazovy-spinany-zdroj-na-din-listu
>>>
>>> Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
>>>>    Nemáte někdo, prosím,
>>>>
>>>>    ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní 
>>>> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen 
>>>> na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
>>>>   Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>>>>   Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
>>>>   Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 1kV...
>>>>   Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj na 
>>>> DIN lištu, např.: 
>>>> https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany-zdroj-na-din-listu
>>>>   Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list