Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Neděle Září 29 14:51:35 CEST 2024
Více než 6diodovej usměrňovač jde jen na trafu, kde je všech 6 konců
vyvedeno a nespojeno.
Pro 3xL+N lze získat 320 DC jen se 3 diodama, ostatní varianty vedou na 560.
PH
Dne 29.09.2024 v 14:09 Jindrich Fucik napsal(a):
> Nebo 3x gretz zapojenej do trojúhelníku jsem myslel. Nebo prostě
> usměrnit každou fázi a spojit to na DC a pak ten zdroj napájet z DC,
> jestli to chceš slyšet takhle :)
>
> Dne 29.09.2024 v 11:08 Pavel Hudeček napsal(a):
>> Je tam jedna složitost: Nejde použít graetz, to by pak měl zdroj na
>> kondíkách 560 místo 320.
>>
>> Takže jednocestně, jen 3 diody. A naopak přidat mnohem větší C, aby
>> byla zaručena funkčnost na 1 fázi.
>>
>> PH
>>
>> Dne 29.09.2024 v 10:40 Jindrich Fucik napsal(a):
>>> Zajímavá otázka, proto na ní odpovím úkrokem.
>>> Je moje představa správná, že jako spínaný zdroj to má na vstupu
>>> usměrňovač a pak cirkus spínačů a porovnávačů? Představuji si to
>>> zhruba jako na tomto obrázku (náhodně vykradeno na internetu):
>>> https://how2electronics.com/wp-content/uploads/2021/06/Switched-Mode-Power-Supply-SMPS.jpg
>>>
>>>
>>> Takže pokud bych ten můstek na vstupu nahradil za třífázový, tak
>>> dostanu zdarma automatické vyvažování a přepínání fází podle
>>> potřeby. Dokonce budou menší nároky na vstupní kondenzátor a tak.
>>>
>>> U těch relátek jde asi o stav, kdy přepínáš z jedné fáze na druhou,
>>> tedy táhneš za sebou oblouk. Ale pořád jsi na polovině, takže bych
>>> se zase tak moc nebál (sdružené napětí je pochopitelně 400V~).
>>>
>>> Mno a pokud se ti jedná o nákup produktu a nikoli tvorbu, pak ze
>>> stejného obchodu to samé ve třífázové verzi:
>>> https://www.gme.cz/v/1514713/mean-well-tdr-240-24-3-fazovy-spinany-zdroj-na-din-listu
>>>
>>>
>>> Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
>>>> Nemáte někdo, prosím,
>>>>
>>>> ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní
>>>> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně
>>>> zapojen na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2,
>>>> popřípadě L3?
>>>> Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>>>> Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
>>>> Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 1kV...
>>>> Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj na
>>>> DIN lištu, např.:
>>>> https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany-zdroj-na-din-listu
>>>> Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
Další informace o konferenci Hw-list