Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Neděle Září 29 15:06:08 CEST 2024
Jenže těm diodám je úplně jedno, jak to myslíte:-)
Pokud obvod umí obě polarity z více fází, poleze z něj 560 a diody od N
se vůbec nepoužijou.
PH
Dne 29.09.2024 v 14:57 Jindrich Fucik napsal(a):
> Když píšu trojúhelník, tak pochopitelně myslím hvězdu, abych na
> výstupu dostal 320V=
>
>
> Dne 29.09.2024 v 14:09 Jindrich Fucik napsal(a):
>> Nebo 3x gretz zapojenej do trojúhelníku jsem myslel. Nebo prostě
>> usměrnit každou fázi a spojit to na DC a pak ten zdroj napájet z DC,
>> jestli to chceš slyšet takhle :)
>>
>> Dne 29.09.2024 v 11:08 Pavel Hudeček napsal(a):
>>> Je tam jedna složitost: Nejde použít graetz, to by pak měl zdroj na
>>> kondíkách 560 místo 320.
>>>
>>> Takže jednocestně, jen 3 diody. A naopak přidat mnohem větší C, aby
>>> byla zaručena funkčnost na 1 fázi.
>>>
>>> PH
>>>
>>> Dne 29.09.2024 v 10:40 Jindrich Fucik napsal(a):
>>>> Zajímavá otázka, proto na ní odpovím úkrokem.
>>>> Je moje představa správná, že jako spínaný zdroj to má na vstupu
>>>> usměrňovač a pak cirkus spínačů a porovnávačů? Představuji si to
>>>> zhruba jako na tomto obrázku (náhodně vykradeno na internetu):
>>>> https://how2electronics.com/wp-content/uploads/2021/06/Switched-Mode-Power-Supply-SMPS.jpg
>>>>
>>>>
>>>> Takže pokud bych ten můstek na vstupu nahradil za třífázový, tak
>>>> dostanu zdarma automatické vyvažování a přepínání fází podle
>>>> potřeby. Dokonce budou menší nároky na vstupní kondenzátor a tak.
>>>>
>>>> U těch relátek jde asi o stav, kdy přepínáš z jedné fáze na druhou,
>>>> tedy táhneš za sebou oblouk. Ale pořád jsi na polovině, takže bych
>>>> se zase tak moc nebál (sdružené napětí je pochopitelně 400V~).
>>>>
>>>> Mno a pokud se ti jedná o nákup produktu a nikoli tvorbu, pak ze
>>>> stejného obchodu to samé ve třífázové verzi:
>>>> https://www.gme.cz/v/1514713/mean-well-tdr-240-24-3-fazovy-spinany-zdroj-na-din-listu
>>>>
>>>>
>>>> Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
>>>>> Nemáte někdo, prosím,
>>>>>
>>>>> ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní
>>>>> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně
>>>>> zapojen na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2,
>>>>> popřípadě L3?
>>>>> Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>>>>> Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
>>>>> Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty
>>>>> 1kV...
>>>>> Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj
>>>>> na DIN lištu, např.:
>>>>> https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany-zdroj-na-din-listu
>>>>> Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list