Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Neděle Září 29 15:06:08 CEST 2024


Jenže těm diodám je úplně jedno, jak to myslíte:-)
Pokud obvod umí obě polarity z více fází, poleze z něj 560 a diody od N 
se vůbec nepoužijou.

PH

Dne 29.09.2024 v 14:57 Jindrich Fucik napsal(a):
> Když píšu trojúhelník, tak pochopitelně myslím hvězdu, abych na 
> výstupu dostal 320V=
>
>
> Dne 29.09.2024 v 14:09 Jindrich Fucik napsal(a):
>> Nebo 3x gretz zapojenej do trojúhelníku jsem myslel. Nebo prostě 
>> usměrnit každou fázi a spojit to na DC a pak ten zdroj napájet z DC, 
>> jestli to chceš slyšet takhle :)
>>
>> Dne 29.09.2024 v 11:08 Pavel Hudeček napsal(a):
>>> Je tam jedna složitost: Nejde použít graetz, to by pak měl zdroj na 
>>> kondíkách 560 místo 320.
>>>
>>> Takže jednocestně, jen 3 diody. A naopak přidat mnohem větší C, aby 
>>> byla zaručena funkčnost na 1 fázi.
>>>
>>> PH
>>>
>>> Dne 29.09.2024 v 10:40 Jindrich Fucik napsal(a):
>>>> Zajímavá otázka, proto na ní odpovím úkrokem.
>>>> Je moje představa správná, že jako spínaný zdroj to má na vstupu 
>>>> usměrňovač a pak cirkus spínačů a porovnávačů? Představuji si to 
>>>> zhruba jako na tomto obrázku (náhodně vykradeno na internetu):
>>>> https://how2electronics.com/wp-content/uploads/2021/06/Switched-Mode-Power-Supply-SMPS.jpg 
>>>>
>>>>
>>>> Takže pokud bych ten můstek na vstupu nahradil za třífázový, tak 
>>>> dostanu zdarma automatické vyvažování a přepínání fází podle 
>>>> potřeby. Dokonce budou menší nároky na vstupní kondenzátor a tak.
>>>>
>>>> U těch relátek jde asi o stav, kdy přepínáš z jedné fáze na druhou, 
>>>> tedy táhneš za sebou oblouk. Ale pořád jsi na polovině, takže bych 
>>>> se zase tak moc nebál (sdružené napětí je pochopitelně 400V~).
>>>>
>>>> Mno a pokud se ti jedná o nákup produktu a nikoli tvorbu, pak ze 
>>>> stejného obchodu to samé ve třífázové verzi:
>>>> https://www.gme.cz/v/1514713/mean-well-tdr-240-24-3-fazovy-spinany-zdroj-na-din-listu 
>>>>
>>>>
>>>> Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
>>>>>    Nemáte někdo, prosím,
>>>>>
>>>>>    ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní 
>>>>> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně 
>>>>> zapojen na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, 
>>>>> popřípadě L3?
>>>>>   Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>>>>>   Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
>>>>>   Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 
>>>>> 1kV...
>>>>>   Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj 
>>>>> na DIN lištu, např.: 
>>>>> https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany-zdroj-na-din-listu
>>>>>   Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list