Re: Nabíjení baterie z gridu

Petr Labaj labaj na volny.cz
Středa Září 18 14:10:19 CEST 2024


Na předpisy samozřejmě kašlu.
Ale jde o to, že ta baterka nemá (-) pól spojený s N.
Je to celkem obecný jev, kdy si konstruktéři zjednodušují život a 
používají měření na low-side.
Kdežto ta nabíječka by ho spojený měla.

Totéž a ještě hůř u panelů.
Ty HV panely například 650V (můj případ) nemají 650V proti N, ale je 
-380V a +270V.

PL

******************

Dne 18.9.2024 v 14:02 Martin Záruba napsal(a):
>
> Jde o to, zda chcete řešit předpis (který ale já moc neovládám) nebo 
> logiku. Pokud logiku, tak očekávám, že - systému bude spojen s N. Pak 
> ale to galvanické oddělení pozbývá smyslu. Pokud to tedy je pevná 
> instalace, ne přes kabel, kde by mohlo dojít k prohození přívodů, 
> nevidím žádný technický problém. Nakonec třeba takové tepelné čerpadlo 
> se také nepřipojuje vidlicí a skoro jistě jeho frekvenční měnič 
> neodděluje kompresor galvanicky od sítě.
>
> Martin Záruba
> Dne 18.9.2024 v 13:39 Petr Labaj napsal(a):
>> To nabíjení step-downem přímo z usměrněných 230V se nabízí.
>> Ale je tam problém, že pak není ta nabíječka galvanicky oddělená od sítě.
>> A beztransformátorové měniče (což jsem dneska asi všechny kombibedny) 
>> to nezvládají.
>> Takže by se pro nabíjení musela baterka odpojit a nabíjet ji mimo FVE.
>>
>> Na druhé straně ty kombibedny umí nabíjet baterky z gridu i z panelů.
>> Takže by bylo asi jednodušší využít vnitřní nabíječku.
>> Omezení je (pokud by se to nějak neohnulo), že pro nabíjení třeba 
>> centrálou by to
>> musela být 3f centrála. Pak by nevadilo galvanické spojení.
>> Nebo to usměrnit a nějak pustit do vstupu z panelů, ale tady by opět 
>> byl problém
>> s chybějícím galvanickým oddělením.
>>
>> PL
>>
>> *******************
>>
>> Dne 18.9.2024 v 8:10 Martin Záruba napsal(a):
>>>
>>> Pokud byste použil třeba Plný výkon 75w spínaný napájecí zdroj 
>>> lrs/ms/s-75-24v/3,2a 12v6,3a 15v5a 36v (ebuy7.com) 
>>> <https://www.ebuy7.com/cs/full-power-75w-switching-supply-lrs-ms-s-75-24v-3-2a-12v6-3a-15v5a-36v.html> 
>>> 11 kusů, měl byste 264V za cca 2500 Kč. Ale možná, že vzhledem k 
>>> tomu, že požadované napětí se téměř shoduje s napětí sítě, bylo by 
>>> lepší postavit jednoduchý step-down. Účinnost by byla obrovská, 
>>> zřejmě ztráta by byla prakticky jen 2V na IGBT a 0,5V na 
>>> usměrňovacích diodách. Na příčné diodě bude ztráta malá, protože 
>>> střída bude okolo 80%. Pokud byste potřeboval cca 10A, myslím, že by 
>>> ztráta mohla být pod 30W, takže účinnost okolo 99%.
>>>
>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240918/3814df71/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list