Re: Nabíjení baterie z gridu

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Neděle Září 15 11:02:07 CEST 2024


V baterkárnách používáme siemensácké tyristorové měniče Simoreg (nové 
jsou Simovis). http://piknymburk.cz/obrazky/hr1.jpg Nabíjíme s tím 
baterky až 200V 100A. Je fakt že tyristorový měnič v dnešní době není in 
(děláme takhle baterkárny už 30 let) a není to ani levné řešení. Ten 
měnič není určený pro baterky, ale pro DC motory a je 4Q. Z toho vychází 
i problémy při jeho nastavení, kdy měnič sleduje otáčky motoru (přes 
indukované protinapětí, nebo přes vstup pro tachodynamo), počítá tepelný 
ekvivalent při krátkodobém přetížení motoru a spousta jiných blbostí. 
Kolega má za ty roky namakané, jak tohle všechno obejít a udělat z toho 
jen zdroj proudu. Měnič dáváme kvůli bezpečnosti přes oddělovací trafo, 
ale běžně se připojuje na síť i napřímo. Co takhle jezdím po 
baterkárnách, tak tam běžně používají nějaké tranzistorové nabíječky, 
typicky okolo 80V a 80A. Ale nějak detailně jsem se o to nezajímal.
Ostatně běžný solární měnič taky umí nabíjet baterku. V čem je problém, 
že tohle nabíjení nemůžete použít?
Anděl

Dne 15.09.2024 v 8:33 Martin Záruba napsal(a):
>
> Přeji Vám, aby se to podařilo. Já jsem to nakonec vzdal. Hlavním 
> důvodem bylo, že jsem chtěl, aby bms/balancer byla schopná předávat 
> energii z jednoho článku do druhého, což JKBMS dokáže. Nyní, kdy je 
> málo sluníčka se to ukazuje jako velmi důležité, celá baterie vydrží 
> mnohem déle. Řešení s cívkou, která má pro každý článek jedno vinutí 
> se ukázalo jako ne-moc vhodné na napětí 3V, které mají články. Zřejmě 
> správné řešení by bylo pomocí step-up nabít kondenzátor a ten přes 
> malou cívku pak připnout k nejslabšímu článku a tak stále dokola. 
> Výhoda by byla, že by tam byly mosfety, které mohou mít povolené velmi 
> malé Uds, ale musí mít co nejmenší RdsOn. A dále jen dvě jednoduché 
> cívky. Možná se k tomu někdy vrátím.
>
> Protože chci přejít na spot, je nutné v zimě v době kdy je cena nízká 
> (někdy i záporná) nabíjet ze sítě baterky, aby pak běžnou spotřebu 
> (nemyslím topení, TUV, bazén) utáhly po cca 5 až 7 hodin, kdy je cena 
> vysoká. Na to stačí i baterie cca 10kWh, já mám 16, takže v pohodě. 
> Jenže jak udělat nejlépe nabíječ, který bude schopen dávat 80V a 
> alespoň 60A. Předpokládám třífázový. Už tu padl názor použít 
> invertorovou svářečku, ale dá sotva 3kW hučí a asi by nevydržela 
> trvalý chod třeba hodinu.
>
> Zatím mě napadá jen z každě fáze dioda, cívka, kondenzátor a stepdown 
> na těch 80V. Ten kondenzátor by nemusel být moc velký, pokud by 
> stepdown stíhal měnit pwm sepnutí v rytmu kolísání pulzujícího napětí. 
> Napadá Vás lepší řešení?
>
> Martin Záruba
> Dne 14.9.2024 v 17:11 Petr Labaj napsal(a):
>> Takhle plánuju svou distribuovanou BMS.
>> Každý článek bude mít na sobě svou vlastní elektroniku, která ho bude 
>> lokálně hlídat a balancovat.
>> A všechny budou zapojeny do takového řetězce (resp. jednosměrného 
>> kruhu), kde šéf ani nemusí předem vědět, kolik má podřízených.
>> Tady to bude ještě vylepšeno tím, že každý článek nebude na jiném 
>> potenciálu, tak bude jednosměrně galvanicky oddělený od svého souseda.
>>
>> Ale takové uspořádání chce vedení silné ruky. Žádnou demokracii. Ten 
>> šéf si na začátku musí zjistit kolik oveček má ve stádu, a pak musí 
>> trvat na tom, že jeho příkazy projdou celým kruhem k němu zase zpět. 
>> A pokud ne, tak musí mít možnost vyhlásit poplach a případně odstavit 
>> nějaká návazná zařízení, která jsou na tom závislá.
>> (v případě té BMS když se odmlčí jediný z těch 80 modulů co tam budu 
>> mít, tak to odstaví celou baterku, případně celou FVE)
>>
>> Kdežto při paralelním napojení na nějakou sběrnici to chce periodicky 
>> monitorovat jednotlivé ovečky, ale pokud se jedna odmlčí, tak nemusí 
>> být nezbytné odstavit celou sběrnici.
>>
>> Rozhodně bych ve Vašem naznačeném příkladu nespoléhal na tržní 
>> principy a na chozrasčot, ale nasadil bych tvrdé direktivní řízení.
>> Každá ovečka ať nahlásí šéfovi to má k dispozici, ale o tom, kdo co 
>> bude dodávat, by měl rozhodovat šéf.
>> Žádné volby, žádná referenda, pěkně diktátorské zřízení.
>>
>> PL
> -- 
>
> Martin Záruba
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240915/dfdd946a/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list