Elektrický výkon x práce

Petr Simek psimek na jcu.cz
Čtvrtek Říjen 17 07:17:10 CEST 2024


On Thu, 17 Oct 2024, Petr Labaj wrote:

> Pak vznikne taková tabulka, jakou s dovolením přiložím.
> Je tam vidět, že třeba hned 1. den během 13. hodiny systém dodal 7.1 kWh.
> Ale Pmax 1/4hod, tj. maximální výkon ve čtvrthodině pro tento den, byl jen 
> 2kW.
> Ovšem aby se za hodinu dalo dodat 7.1kWh, tak skutečný maximální výkon musel 
> být minimálně 7.1kW (a to ještě v případě, kdy by byl stabilní po celou 
> hodinu).
> Takže tady prostě výkon podělili časem, a řekli, že maximální čtvrthodinový 
> výkon je jen 2kW.
>
> Tak mám se vrátit na základní školu já nebo oni (ERÚ, neboli Energetický 
> regulační úřad)?

Spis asi nekdo z ERU, uz ten termin ctvrthodinovy vykon je nesmysl, kdyz
je tam cas tak je to prace. Kdyby v te tabulce misto Pmax bylo Wmax tak
by to smysl davalo.


> PL

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list