Re: Elektrický výkon x práce

jurp jurp na volny.cz
Čtvrtek Říjen 17 07:41:21 CEST 2024


Ale oni ten vykon nedelili. Ten odmeril elektromer za tech 15min. A pozor,
navic to je zprumerovana suma za tech 15min.
Proste behem te 1 hodiny se v jednom ze 4 15-ti minutovych mereni namerila
dodana energie 2kWh. A mohly to byt 2kW kontinuelne, anebo klidne 4kW se
stridou 50%. Ale do gridu by v obou pripadech odtekly jen ty 2kWh/15min.

JURP


Dne 17.10.2024 v 0:50 Petr Labaj napsal(a):
> 
> Pak vznikne taková tabulka, jakou s dovolením přiložím.
> Je tam vidět, že třeba hned 1. den během 13. hodiny systém dodal 7.1 kWh.
> Ale Pmax 1/4hod, tj. maximální výkon ve čtvrthodině pro tento den, byl jen 2kW.
> Ovšem aby se za hodinu dalo dodat 7.1kWh, tak skutečný maximální výkon musel být 
> minimálně 7.1kW (a to ještě v případě, kdy by byl stabilní po celou hodinu).
> Takže tady prostě výkon podělili časem, a řekli, že maximální čtvrthodinový 
> výkon je jen 2kW.
> 
> Tak mám se vrátit na základní školu já nebo oni (ERÚ, neboli Energetický 
> regulační úřad)?
> 
> Děkuji za posouzení.
> PL

-- 
Tento e-mail byl antivirovým softwarem Avast zkontrolován na viry.
www.avast.com