Re: Zásuvka místo sporáku

René Damek rene.damek na gmail.com
Sobota Listopad 16 19:11:54 CET 2024


Když jednotlivé fázové vodiče zatížím 16A, tak jističe budou OK. Pokud to
budu napájet třemi fázemi, tak vodičem N nepoteče téměř žádný proud. Pokud
ty fázové vodiče připojím na jednu společnou fázi (před jističema), tak
vodičem N poteče 48A a na to určitě není dimenzován
RD

so 16. 11. 2024 v 18:38 odesílatel Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal:

> Jak myslíte, že se ten společný N může přetížit?
>
> Martin Hanek
>
>
>
> Dne 16.11.2024 v 17:00 René Damek napsal(a):
> > Dodržte, že každá zásuvka jde z jiné fáze, jinak si můžete lehce
> > přetížit společný N vodič. Osobně bych si tam nechal třífázový jistič
> > , aby někoho v budoucnu nenapadlo připojit ty jističe na společnou fázi.
> > RD
> >
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241116/1ea569d4/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list