Re: Zásuvka místo sporáku

Zdeněk Aster zdenek.aster na seznam.cz
Sobota Listopad 16 19:35:19 CET 2024


No ono se to může stát i při tří fázovém připojení pokud spotřebič jednu 
fázi posune, tak pak se
nemají jak požrat proti sobě... Nebude to sice tak strašné, než v 
případě jedné fáze, ale rozhodně
to může teoretický být víc jak 16A. Když to přitáhnu za uši tak vlastně 
i těch 48A, ale to by fakt muselo
se na jedné fázy udělat posun120° a na druhe 240°..... Pak vlastně budu 
mít sinusovky přes sebe a celkový
proud poteče nulovým vodičem... Prostě tohle připojení je dost zrádné.

Zdeněk Aster


Dne 16.11.2024 v 19:11 René Damek napsal(a):
> Když jednotlivé fázové vodiče zatížím 16A, tak jističe budou OK. Pokud 
> to budu napájet třemi fázemi, tak vodičem N nepoteče téměř žádný 
> proud. Pokud ty fázové vodiče připojím na jednu společnou fázi (před 
> jističema), tak vodičem N poteče 48A a na to určitě není dimenzován
> RD
>
> so 16. 11. 2024 v 18:38 odesílatel Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal:
>
>     Jak myslíte, že se ten společný N může přetížit?
>
>     Martin Hanek
>
>
>
>     Dne 16.11.2024 v 17:00 René Damek napsal(a):
>     > Dodržte, že každá zásuvka jde z jiné fáze, jinak si můžete lehce
>     > přetížit společný N vodič. Osobně bych si tam nechal třífázový
>     jistič
>     > , aby někoho v budoucnu nenapadlo připojit ty jističe na
>     společnou fázi.
>     > RD
>     >
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------