<div dir="ltr">Když jednotlivé fázové vodiče zatížím 16A, tak jističe budou OK. Pokud to budu napájet třemi fázemi, tak vodičem N nepoteče téměř žádný proud. Pokud ty fázové vodiče připojím na jednu společnou fázi (před jističema), tak vodičem N poteče 48A a na to určitě není dimenzován<div>RD</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">so 16. 11. 2024 v 18:38 odesílatel Martin Hanek <<a href="mailto:martin@hanek.net">martin@hanek.net</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Jak myslíte, že se ten společný N může přetížit?<br>
<br>
Martin Hanek<br>
<br>
<br>
<br>
Dne 16.11.2024 v 17:00 René Damek napsal(a):<br>
> Dodržte, že každá zásuvka jde z jiné fáze, jinak si můžete lehce <br>
> přetížit společný N vodič. Osobně bych si tam nechal třífázový jistič <br>
> , aby někoho v budoucnu nenapadlo připojit ty jističe na společnou fázi.<br>
> RD<br>
><br>