Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?
jurp
jurp na volny.cz
Čtvrtek Listopad 14 08:33:17 CET 2024
Bez urazky, ale to je pekna blbost.
Je to presne naopak. Zarusit signal 33.3mA je snadnejsi, nez 5A.
Vsechny fakturacni merici trafa a merice, nebo prumyslove zarizeni, jsou
standardu x5A, nebo mene casteji x1A. Odpor vedeni se resi pozadavkem na
minimalni prurez pripojovaciho vedeni.
Pro trafa 5VA min 1.5mm2 a pro trafa 10VA min 2.5mm2.
JURP
Dne 14.11.2024 v 0:33 Petr Labaj napsal(a):
> Délka přívodu od měřicích traf může být problém u traf s malým převodním poměrem.
> Třeba 100/5A.
> Ale ty měniče používají trafa s vysokým převodem. Například 100A/33.3mA, tedy
> převod 1:3000.
> A tady vzdálenost žádnou zásadní roli nehraje.
> Třeba Solax v dokumentaci píše, že člověk by si měl pohlídat odpor přívodů u
> vedení, delších než 100m
>
> PL
--